Geachte bezoekers, Ik heb een probleem.
Ik heb laatst thuis gemeten bij een stopkontakt fase-nul = 111V.
Nul-aarde = 12,4V. Hoe komt het dat ik zo een hoge spanning tussen de nul en de aarde heb?? Hoe zou ik zoiets kunnen vermijden?? Zijn er misschien componenten die mij zou kunnen helpen, wanneer ik die in de zekeringkast plaatst (denk b.v. aan een aardlekschak)?? Hoeveel mag de spanning zijn??


Bij voorbaat dank,
Rakesh
 
Kunt u gewoon bijv. een lamp op de WCD aansluiten?

Met welke apparatuur + -instelling heeft u gemeten?

Aanpassingen in de groepenkast zijn door een erkend installateur aan te brengen
 
Spanningsverschil tussen aarde en nul is niet te vermijden.
Afhankelijk hoe zwaar de groep belast is en hoe ver vanaf de meterkast zal er een spanningsverschil aanwezig zijn.

De spanning over nul en fase is vreemd, meetfout is mogelijk of er zit iets niet goed. Lastig om hier iets over te zeggen.
 
Thx...
Het gaat in feite over een computer die op die stopkontakt is aangesloten.
Zoals ik weet mag de spanning niet hoger zijn dan 5V. Want nu voel je een spanning...een trilling wanneer j die kast aanraakt.
Alles werkt perfect... vraag is in feite..hoe kan ik die spanningsverschil tussen aarde en nul minimaliseren??? of zelfs vermijden???
 
Als je spanning voelt over de kast van de computer zit er iets niet goed.
Dit is niet te meten door nul en aarde te meten, dit kun je meten door de aarde ter plekken te pakken (of een blank deel van de kast) en vervolgens op de aardpen of hoofdvereffeningsleiding te meten.

Kans is ook dat het statische ontlading van jezelf is, dit moet na aanraking weg zijn is dit blijvend dan moet je zoeken waar de aarding niet deugt.
 
Hele grote kans dat meneer meet op het aardcontact van een snoercentrale/spanningsslof welke zelf is aangesloten op een ongeaarde wcd.

het spanningsverschil tussen aarde en nul zal dan ±127v zijn en tussen fase en aarde ook.De oorzaak is het ontbreken van de aarde en het netfilter in de computer.

oplossing : zorg dat je wcd geaard is.
 
Allen die een antwoord gegeven hebben, heel hartelijk dank.

Het probleem is nog niet opgelost. de buurt heeft al een lage spanning.
dus dat van 111V is goed. Ik ben gaan uit tracen...bij iemand anders..
daar heb ik een spanning tussen nul en aarde gemeten van 8,9V. Toen ik alle belasting heb uitgemaakt bleek de spanning te dalen. Nadat ik een ijskast en 2 freezers heb aangemaakt bleek de spanning weer gestegen te zijn. Dus waarschijnlijk veroorzaakt de belasting het.
Wie zou mij verder hierover kunnen uitleggen...hoe dit gebeurt en wat er eigenlijk aan de hand is?????Bij voorbaat dank..!!!!
 
Aangenomen dat de aarde goed is, is het vermoedelijk zo dat de voeding over vrij grote afstand wordt gehaald met een te dunne koperdoorsnede.
Als de belasting op het net toeneemt, wordt de stroom dus groter en de spanningsval over de leiding dus ook. Omdat dit al optreedt bij het inschakelen van de koelkast en de vriezer, zou ik toch de netbeheerder even vragen om eens een meting te doen.
 
U kunt nooit 111V meten .

Tenzij er wat falikant mis is. Op 111V zal geen aparaat (In NL) fuctioneren. Een gloeilamp zal op halve kracht branden en 2x zo lang mee gaan (Dat dan weer wel). Ik zou voor U de netbeheerder belt maar eens uw meetaparatuur nakijken anders zou U nog weleens een rekening kunnen krijgen voor het laten meten.

Ronald
 