Afgelopen jaar is onze badkamer verbouwd.
Nu zijn er deels kunststof CV-leidingen aangelegd.
Ook het stuk in de meterkast
Hierdoor is de centrale aarding vanaf de meterkast niet meer doorgetrokken naar de rest van het huis.

Mogen de CV leidingen ook naar de "gewone" aarde?
Hoe anders op te lossen?

Mvg

Marco
 
Cojotho schreef:
Hierdoor is de centrale aarding vanaf de meterkast niet meer doorgetrokken naar de rest van het huis.
Wat bedoel je hiermee en wat hebben de nieuwe kunststof CV-pijpen ermee te maken (of: wat hadden de oude buizen ermee te maken)?
 
Zal proberen te verduidelijken.

Oude situatie:
Vanaf CV lopen 4 standleidingen naar benenden.
2 (Aan en afvoer) voorkant huis en 2 achterkant huis.
Alles is metalen buizen.
De standleidng aan de voorkant loopt langs de meterkast en is hier aan de centrale aarde gelegd, welke dus de gehele CV systeem aan aarde legd.

Huidige situatie:
De standleiding aan de voorkant is geheel vernieuwd uit kunststof leidingen. Dus weg aarding CV leidingen.
Moet dit nu nog op een of andere manier de CV leidingen nog geaard gaan worden?
Of zijn de cv leidingen door de CV al geaard?
 
De CV leidingen kunnen dan bijv. op een andere plek met de hoofdaarde-rail worden verbonden.

Heeft de verbouwing van de badkamer met de nieuwe CV-leidingen te maken? In de badkamer moet alle vreemde geleidende delen in de vereffening worden opgenomen.
 
De aarding van uw elektrische instalatie loopt als het goed is niet via de CV leidingen.
De CV ketel is met een geaard stopcontact aangesloten en daarmee is voor 'normale' ruimten de CV instalatie afdoende geaard lijkt mij.
In een badkamer moet de radiator, de badkuip en andere dingen aan een centraal aardpunt zitten. Er zit daar een klem op uw radiator. Zo niet: zie het gedeelte elektra van dit forum.
 
Een cv installatie si normaal op 2 plaatsen verbonden met aarde.

1 via een draad vanuit de meterkast zijn alle vreemd geleidende delen verbonden met een vereffenings draad, de basis vereffening.
Deze loopt naar:
water,gas,cv,wapening indien mogelijk,mechanische ventilatie.

2 in een badkamer zijn weer alle vreemd geleidende delen met elkaar verbonden via de CAP naar aarde.
water,metalen vreemd geleidende delen, radiatoren
Dit is de aanvullende plaatselijke potentiaal vereffening.

Beide dienen aanwezig te zijn.

@TS, een 4mm² naar de meterkast en deze aansluiten vlak onder de cv-ketel.
mogelijk kan je deze gewoon langs de gasleiding leggen.
 
Water en meterkast zijn via 4mm² aarddraad verbonden naar aardpunt bij de voordeur.
(oude situatie dus ook de CV en gas leidingen)
Hele gasleiding is tevens ook kunststof geworden.

Met de verbouwing van de badkamer is vanuit de meterkast ook een 4mm² draad getrokken naar de CAP badkamer waar dus de radiator, douchedrain en bewapening vloer aangesloten zijn.
(CV leidingen in de douche zijn hier ook van kunststof, dus nog steeds geen aarding van CV leidingen)

CV ketel staat helemaal op zolder, dus zal lastig worden om daar nog bij te komen met een 4mm² aarddraad.
Heb later pas gezien dat de loodgieter de aardklemmen in de meterkast losgehaald heeft, waarna de leidingen vervangen zijn voor kunststof.
 
Hier klopt dus helemaal niets van!!! Het CAP moet niet in de meterkast geaard worden maar via de centraaldoos in de badkamer!

Verder ook de overgebleven stalen CV-buizen met aardeklem naar de meterkast vereffenen. Kan je zo'n draad onder de vloer door aanleggen?
 
Denk dat je me verkeerd begrepen hebt.
Met de zin:
Met de verbouwing van de badkamer is vanuit de meterkast ook een 4mm² draad getrokken naar de CAP badkamer ...........
bedoelde ik niet de meterkast zelf, maar de ruimte waar de meterkast staat. Dus de aardhoofddraad (wat een woord) komt rechtstreeks van aardpin, langs de gasmeter, meterkast, zo door naar de badkamer.
Lijkt me niets verkeerd aan.

Dus ik zou ook een aarddraad via kruipruimte naar de achterkant van huis doortrekken en daar de CV leidingen aarden?
Moet deze dan nog beschermd worden? Het is nl erg vochtig in de kruipruimte?

Thanks so far
 
Maar dat is dus wel fout, aarde voor de aanvullende potentiaaalvereffening in een badkamer dient vanaf de centraaldoos in de badkamer te komen.

idd je kan met een vertinde 4mm² gewoon door de kruipruimte.
 
In de badkamer zit een centraaldoos!
Hier wordt dus de hoofd aarddraad aangesloten op zo'n verdeelblokje.
Vanuit dit punt wordt radiator, douchedrain en vloer geaard.
Wat doe ik dan verkeerd?
 
Beschrijf eens die hoofdaarddraad? Geel/groen of vertind??

Zit er in de centraaldoos wel een geel/groene die met de andere draden (blauw, bruin) meeloopt?
 
Hoofddraad is een vertinde 4mm² 1 aderige draad.
In de centraaldoos komen de andere vertinde draden van de douchedrain, radiator en vloer erbij.
Geen andere draden verder.
Een CAP, zoals ik denk dat deze moet zijn.
 
Ok.

Dus de CAP is goed aangesloten zoals deze moet zijn?
Hoef dus alleen nog maar een aardpunt voor de CV leidingen te zoeken.

Zal vervolgens letten op m'n woordkeuze.
 