Aarde via aardpen en waterleiding?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Vandaag alles nog eens nagelopen, en vanaf de aarde in de meterkast gaat er een dikke ijzeren kabel naar de waterleiding, en van daaruit meteen weer door naar buiten(aardpen)

Mijn vragen zijn:

1. Waarom op water EN naar buiten? Betekend dit dat meteen mijn waterleding overal OOK ge-aard is?
2. Of is dit dubbelop en gevaarlijk? of?
 
De waterleiding moet wel geaard zijn. In principe loopt er een beschermingsleiding van de H2O-leiding naar de aarderail in de meterkast en vandaar uit een dikke aardedraad naar de (hulp)aardelectrode.

Het lijkt erop dat men het bij jou wat kort door de bocht heeft aangelegd en onderweg de H2O-leiding heeft "meegepikt".
 
De aardpen zorgt voor de aarde. De hoofdleidingen van water en gas dienen bij binnenkomst ook geaard te zijn vandaar deze verbinding (normaal via een Hoofd AardRail (har). Dit is dus normaal. Je waterleiding is nu inderdaad geaard maar niet meteen ook vereffend, zoals in de badkamer ook nog moet gebeuren.
 
Dankjewel. Ga nu even zoeken wat vereffend is, want de badkamer moet ook nog gedaan worden :)

@ fiesiekus, dat meepikken, is het wel 'okee' ? Of is dit echt gevaarlijk?
 