Aarde toevoegen

Hallo

Mijn dochter heeft een apartementje gekocht waar de Meterkast buiten het appartement op de gang is.
Nu wil ze in de huiskamer een koffiehoekje maken met daarin de koelkast en magnetron omdat er in de keuken weinig plaats is. De bestaande leidingen zijn niet bereikbaar zonder breekwerk (verlaagd plafond). Nu is mijn idee om een aardedraad bij te trekken vanaf de meterkast een ymvk/xmvk kabel naar de huiskamer te leggen. Dan kan ik meteen op de entresol een stopcontact en verlichting aanleggen omdat hij daar dan langs loopt en deze in het koffiehoekje aankoppelen. Mar omdat er in de meterkast geen plek is voor een nieuwe groep zou ik dan de bestaande huiskamer groep in de meterkast kunnen loskoppelen en hier de nieuwe kabel op aansluiten en deze aan een stopcontact in de huiskamer koppelen zodat de overige stopcontacten weer stroom hebben ?

Of is dit echt not done (losse kabels in de meterkast doe ik dan een een lasdoos en afdoppen )
 
bedoel je dus parallel aan de huidige kabel een ymvk kabel aan dezelfde groep hangen en deze doortrekken naar huiskamer zodat de huidige stopcontacten door de bestaande kabel gevoed worden en de nieuwe stopcontacten met de nieuwe maar dus wel zelfde groep zekering hebben ?
 
Zou toch nog even goed zoeken of de centraaldoos bereikbaar is.
Eén stopcontact met aarde in een ruimte en de rest niet is niet toegestaan. Het is alles of niks.
 
ik zie nu ook de regel dat dit niet mag. Maar begrijp het veiligheidsrisico niet zo goed van deze regel. Mijn huis is van 1990 en heeft alles door elkaar Aarden en niet aarde stopcontacten.
Er is 1 lichtpunt waar eventueel een lasdoos zou kunnen zitten (we hebben de sleutel pas eind deze week) maar verwacht niet dat daar 4 stopcontacten en 1 schakelaar samenkomen (hoop het wel natuurlijk)
 
Belangrijker; heeft de huidige groepenkast aardlekschakelaar(s)?
Officieel is alles aarden in een ruimte maar 1 geaard stopcontact voor keukenapparatuur is al veel beter dan niets.
In 1990 was volgens de NEN aarden in ieder ruimte niet nodig dus je installatie van die tijd voldoet nog steeds.
 
Laatst bewerkt:
ik zie nu ook de regel dat dit niet mag. Maar begrijp het veiligheidsrisico niet zo goed van deze regel.
Mocht je een keer iets aanraken wat onder spanning staat, bijvoorbeeld de metalen behuizing van een geaard apparaat wat op een ongeaarde contactdoos is aangesloten, kom je daar het beste vanaf als jouw lichaam een slechte verbinding naar aarde heeft. Als je met een ander lichaamsdeel een apparaat aanraakt wat wél geaard is heb je juist een goede verbinding naar aarde en zal er een hogere stroom door je lichaam lopen, met mogelijk een slechtere of fatalere uitkomst als gevolg.

Dit is ook waar potentiaalvereffening zoals bijvoorbeeld in de badkamer voor dient: Zorgen dat alles hetzelfde potentiaal heeft. Mocht er onverhoopt spanning staan op een aanraakbaar metalen deel, kun je het beste diezelfde spanning op alle aanraakbare metalen delen hebben staan, want zonder spanningsverschil loopt er geen stroom. Zou je tegelijkertijd een ongeaard spanningsvoerend metalen deel en een goed geaard metalen deel aanraken dan is er juist een hoog spanningsverschil en loopt er dus een hogere stroom door je lichaam.

Je kunt daarnaast hele rare problemen gaan krijgen wanneer je apparatuur die op een geaarde contactdoos is aangesloten, gaat verbinden met apparatuur die op een ongeaarde contactdoos is aangesloten. Bijvoorbeeld wanneer je een PC aansluit op een geaarde contactdoos, een printer aansluit op een ongeaarde contactdoos en deze vervolgens met een USB-kabel verbindt. Door mogelijk spanningsverschil heb je sowieso kans dat je één van de twee sloopt op het moment van aansluiten, maar je kunt bij een defect van de printer ook meemaken dat er een foutstroom gaat lopen via de ground van de USB-kabel, via de PC, naar de geaarde contactdoos. Dat is op die manier niet de bedoeling.
Mijn huis is van 1990 en heeft alles door elkaar Aarden en niet aarde stopcontacten.
Ook in 1990 moest alles in een ruimte hetzelfde worden uitgevoerd. De definitie van een "ruimte" is alleen nogal laks, want een woonkamer met open keuken kunnen op papier 2 verschillende ruimtes zijn.

Officieel is alles aarden in een ruimte maar 1 geaard stopcontact voor keukenapparatuur is al veel beter dan niets.
In 1990 schreef de NEN nog wat anders daarover dus je installatie van die tijd voldoet nog steeds.
Juist in oudere normen, zoals NEN1010:1988 die in 1990 gold, staat dit!

In huidige normen ga je het niet meer terugvinden, want tegenwoordig moeten simpelweg alle contactdozen zijn geaard.
 