Aanvoer/Retour radiator

bartdn4

  • #1
Hallo,

Ik vraag mij af of bij ons in huis de aanvoer en retourleiding van ons CV-systeem omgedraaid zijn. Bij alle radiatoren wordt de leiding die aan de onderkant van de horizontale radiatoren zijn aangesloten als eerst warm. Ik was zelf in de veronderstelling dat de aanvoer bovenin bij de radiatorkraan zou zitten. In de bijgevoegde foto is de rood gemarkeerde leiding degene die als eerste warm wordt. Hoe hoort dit normaal te zijn?

aanvoer-retour-radiator-gemarkeerd.jpg

aanvoer-retour-radiator.jpg


Alvast bedankt!
 

Auto-Geen

  • #2
Installatie zit verkeerd om, is de CV ketel onlangs vervangen ? Dan kan het fout gegaan zijn met dit als gevolg.
 
  • Like
Waarderingen: bartdn4

bartdn4

  • #3
Bedankt voor je reactie.

De CV-ketel is uit 2006, dus die zit er al een tijdje. Wij wonen nu vier jaar in dit huis en ervaren ook geen probleem met het verwarmen van het huis. Ik ben echter de radiator in de keuken aan vervangen en toen zag ik dit.

Doordat die verkeerd zit, hebben we hierdoor veel efficientie verslies? Doordat het warme water in de radiator stijgt en snel weer via de retourleiding de weggaat?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Controleer ook bij andere radiatoren welke buis als eerste warm wordt.
Dan weet je of alleen deze radiator verkeerd zit aangesloten of dat de ketel verkeerd om zit aangesloten.
 

bartdn4

  • #5
Het is inderdaad bij alle radiatoren dat de onderleiding als eerste warm wordt.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Dan zit het al sinds 2006 niet goed aangesloten, en toch wordt het warm:mrgreen:
Aanvoer en retour omwisselen bij de ketel dus.
 
  • Like
Waarderingen: bartdn4

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu