Aansluiting sauna kachel

Sauna

  • #1
Hallo klussers,
Wie kan mij helpen met informatie over het aansluiten van een sauna kachel van 8 kw in een blokhut. Ik heb een 5-aderige 2,5 mm2 k-as kabel van de blokhut naar de meterkast liggen. In de meterkast 5 groepen en 2 aardlekschakelaars+beltrafo (geen hoofdschakelaar) mijn huis is in 1995 opgeleverd. ik neem aan dat het met 35A is afgezekerd.
Voor in de blokhut wilde ik graag ook de verlichting -tuinverlichting evenals een boiler (2kw) op een aparte groep. dus 1x 400 volt groep en 2 x 230 volt groepen. wat gaat er in mijn meterkast en blokhut gebeuren en heb ik daar behalve een installateur ook nog eneco nodig.
gr.sauna
 

Fiesiekus

  • #2
We heten hier geen luitjes, zijn niet lui maar wel actieve klussers.

In uw geval heeft u een maximale belasting van 35 x 230 = 8,05 kW in de sauna. daar komt de boiler nog bij.

Er moet dus overgegaan worden op krachtstroom. daarvoor is Eneco en de installateur noodzakelijk.
 

Gerrit

  • #3
Ja, om te beginnen zul je een 3-fasen groep nodig hebben. Bovendien nog een aparte groep voor de boiler. Dat is een ingreep in de groepenkast en dat is werk voor de installateur.
Verder zal je aansluiting gewijzigd moeten worden in 3-fasen en dat is werk voor je netwerkbedrijf en meterverhuurder.

Je kunt dit aanvragen op https://www.mijnaansluiting.nl/
 