Aansluiten zonnepanelen - geen PV verdeler

Asc

  • #1
Wij willen de omvormer van de zonnepanelen aansluiten. Wij hebben 2 aparte groepen op zolder voor de wasdroger en wasmachine. De groep van de wasdroger willen wij gebruiken voor het aansluiten van de omvormer naar de meterkast. Kunnen wij de bestaande 3 draden hiervoor gebruiken of moeten deze vervangen worden voor een grijze 3 aderige kabel. Wij willen geen PV verdeler gebruiken. Wat is jullie advies?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Om welke vermogens praten we hier?
 

Asc

  • #3
11 x 300 wp AEG mono black

omvormer AEG 3000
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Wandcontactdoos eraf en vervangen voor een werkschakelaar, en daarop de inverter.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
En zeker weten dat er op de betreffende groep geen andere verbruikers zijn aangesloten!
 

Asc

  • #6
Werkschakelaar van ABB. 3 draden van omvormer erin en 3 draden van bestaande groep erin?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Gezien je vragen lijkt het me beter dat je het laat aansluiten door iemand met verstand van zaken. Een belasting van 3kw continu is niets om mee te hobbyen, voor je het weet haal je de rode haan in huis.
 