Aansluiten ventilator met timer geschakeld op blauwe draad

Donnie

  • #1
Ik probeer een ventilator aan te sluiten met een timer, maar het probleem is dat de lamp waarmee ik de ventilator aan wil laten gaan is geschakeld met een blauwe draad.

De ventilator staat nu altijd aan of hij gaat aan als ik het licht uit doe.

Is er een mogelijkheid om ook met een gesckakelde blauwe draad een ventilator aan te sluiten of alleen met bruin/zwart?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Donnie schreef:
de lamp waarmee ik de ventilator aan wil laten gaan is geschakeld met een blauwe draad.
Wat bedoel je hiermee?
 

Donnie

  • #3
Ik bedoel dat er bij de lamp een bruine draad is waar continu spanning op staat en een blauwe die onderbroken wordt door de lichtschakelaar. Naar mijn weten is het normaal zo dat de er blauwe draad bij de lamp zit en een zwarte die geschakeld is op een bruine.
 

Pepjo

  • #4
Dat klopt. Lijkt me nog al een gevaarlijke situatie, die je wel moet veranderen.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #5
Helemaal met Pepjo eens.
 

Donnie

  • #6
Ok bedankt mensen. ik heb de draden gisteren omgewisseld en nu werkt de ventilator naar behoren!
 

Gerrit

  • #7
Het kan wel zijn dat de ventilator nu goed werkt, maar je installatie is niet volgens de regels. Laat hier wel wat aan doen.
 

Donnie

  • #8
Ik heb gisteren juist gezorgd dat alles netjes aangesloten is: dus de lamp schakelt nu op de juiste manier en dat zorgt ervoor dat de ventilator het ook vanzelf goed doet.
 

Gerrit

  • #9
:prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu