Aansluiten Siemens inductie op perilex

TonK60

  • #1
Hallo, ik ben geen held in 3-fasen, perilex etc.,vandaar mijn vraag hier.
Ik heb een ouderwetse 'stoppenkast' met 3 'stoppen' voor een bestaande perilex wcd (zie rood omkaderd in de foto). Ik ga er tenminste vanuit dat die bedoeld zijn voor de perilex aansluiting.
De perilex aansluiting heb ik gemeten en geeft het volgende:
  • Linksboven: nul
  • Tussen deze nul en de andere 3 aansluitingen: 240V
  • Tussen de aansluitingen onderling: 420V

Nu zou ik graag een siemens inductiekookplaat aansluiten die volgens de instructiehandleiding de aansluitmogelijkheden biedt volgens de andere foto.
Zou dat lukken en welke aansluitingen zou ik dan in de stekker moeten maken?
Bij voorbaat dank!

meterkast.jpg siemens kookplaat.png
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dat kan. Aansluiten volgens het middelste schema (2L/N/PE). Je gebruikt dan één van de 2 fasen niet.
 

ABCDE

  • #3
Middelste schema. Maar veelal kun je het combineren van de nullen al op de plaat doen. Vaak ook een loze klem voor de derde fase beschikbaar.
 

TonK60

  • #4
Helemaal goed, dank allebei voor het snelle antwoord!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Voor de volledigheid, ik bedoelde natuurlijk te schrijven:

"Je gebruikt dan één van de 3 fasen niet"

:denk:
 

TonK60

  • #6
Geen probleem, was me duidelijk ;-)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu