Aansluiten oven/kookplaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik ben me in het verdiepen in het aansluiten van onze nieuwe fornuis. Het is een fornuis met 2 ovens, 4 gasbranders een een frytop (2 keramische pitten).

Totale aansluitvermogen is 5.3kw.

Achterop zit een aansluitblok met 6 aansluitpunten
L1 -> 1
L2 -> 2
L3 -> 3
N -> 4
N -> 5
E -> 6

In de handleiding wordt gesprokken over 3 aansluitschema's (A B en C).

In het lijstje staat dat het fornuis aangesloten moet worden volgens schema C.

Schema C ziet er als volgt uit:
230V1N
L1 moet aangesloten worden op positie 1 en positie 1, 2 en 3 moeten doorverbonden worden.
N moet aangesloten worden op 4 en dan doorverbonden worden naar 5
Aarde moet op 6.

Klinkt allemaal heel logisch, alleen begrijp ik niet hoe een apparaat dat 5.3kw nodig heeft kan werken op 1 16A groep. Naar mijn ondeskundige mening moet het apparaat minimaal 2 x 3600watt tot zijn beschikking krijgen.

Graag jullie visie.
 
1 fase gaat inderdaad niet lukken, wat voor groep heb je tot je beschikking, 2x 230V of 3 fasen?
 
We kunnen er 3 fasen van maken.

Onderaan het schema staat ook het volgende:

"Modellen aangesloten volgens schema 'C' kunnen door de installateur in schema 'A' worden veranderd"

Schema A is een aansluiting waarbij L1, L2 en L3 apart aangesloten worden (400V3N) samen met 1 N en 1 aarde.

Wordt daarmee bedoelt dat ik hem ook volgens schema A kan aansluiten of dat er iets in of aan de over gedaan moet worden om die aansluiting mogelijk te maken?
 
Bij deze de foto's:

89_p1_1.jpg


89_p2_1.jpg


89_p3_1.jpg
 
Bij meer dan 3600 Watt (16A) wordt schema C in NL niet toegepast. Het wordt dan of een kookgroep (dubbele groep op één fase) of een krachtgroep (drie fase). Bij meer dan 7200 Watt (32A) is een krachtgroep de enige optie.
 
Pas wel even op dat je bij schema B 400 volt in plaats van 230 toepast. Dan is het wellicht nodig om in het toestel nog dingen te veranderen.
 
Daar u maar 5,3KW nodig heeft kunt u ten alle tijde schema A toe passen,
als u heeft een kookgroep van 2x230
dan dient u aan te sluiten fase 1 op L1
fase 2 op L2 met en brug naar L3
nul op 4
nul op 5 (brug verwijderen)

als u heeft een kookgroep van 3 fasen en nul
dan dient u aan te sluiten fase 1 op L1, fase 2 op L2 en fase 3 op L3
de nul dient u dan aan te sluiten op 4 met een brug naar 5
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan