Aansluiten lamp met bewegingsmelder

Arnoudd

  • #1
Beste,
Ik heb een lamp gekregen met een bewegingsmelder maar geen idee hoe die aan te sluiten.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat moet? Ik heb een foto van de binnen kant bijgevoegd.
Alvast bedankt!
Lamp.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
De nul op blauw, 2e van links
De aarde, geel groen op de 3e van links
De fase, zwart of bruin op de meest rechtse aansluiting.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Arnoudd

  • #3
Dank je wel voor je reactie. Ik heb dat zo gedaan maar dan blijft de lamp constant branden en reageert niet op de sensor...?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Sensor stuk?
 

Arnoudd

  • #5
Daar ga ik nog niet vanuit, heeft altijd goed gewerkt hoorde ik.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Gaan de bruine, blauwe en rode draad op de foto naar het sensorgedeelte en de twee grijze naar de lamp?
 

Arnoudd

  • #7
Hallo Tom345,
Dat klopt, de grijze gaan naar de lamp en de rest naar het sensor gedeelte.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Dan is wat Rola schrijft correct. Heb je de fasedraad aangesloten op de meest rechter klem, waar we op de foto de bruine draad zien? Als je hem aansluit op de rode draad, dan blijft de lamp inderdaad permanent branden.
Kijk anders of er nog stelschroeven zijn, waar je de gevoeligheid of de aanschakeltijd mee kunt aanpassen.
 

Arnoudd

  • #9
Ik heb hem aangesloten zoals Rola heeft omschreven, op de rode draad zit dus niks. Er zitten onder de sensor 2 stelschroeven, 1 voor de tijd dat de lamp moet blijven branden en 1 voor de gevoeligheid. Daar heb ik uiteraard aan zitten draaien maar merkte geen verschil...
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Dan is de sensor dus stuk.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #11
Daar sluit ik me bij aan.
 

Tria

  • #12
Wellicht werd deze topic al afgerond, maar voor educationele redenen had ik graag het volgende geweten.

Op de foto werd bruine draad (inkomende fase) niet doorverbonden en kreeg de sensor daardoor geen stroom?

Corrigeer me gerust met een woordje uitleg ;)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
De sensor krijgt gewoon spanning middels de bruine draad. De rode draad is de schakeldraad en die wordt links op de kroonsteen doorverbonden met de grijze draad naar de lamp toe.
 
  • Like
Waarderingen: Tria

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
Op de foto zie je de lamp zoals die uit de doos komt, met nog niets aangesloten. Dat verklaart inderdaad wel waarom het niet werkt.
 
  • Like
Waarderingen: Tria

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Het probleem was dat de lamp bleef branden als deze op de juiste manier was aangesloten.
Het antwoord in bericht #2 is correct, en als dat niet werkt dan is de sensor defect of verkeerd ingesteld.
 
  • Like