Beste,
Ik heb een lamp gekregen met een bewegingsmelder maar geen idee hoe die aan te sluiten.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat moet? Ik heb een foto van de binnen kant bijgevoegd.
Alvast bedankt!
Lamp.jpg
 
De nul op blauw, 2e van links
De aarde, geel groen op de 3e van links
De fase, zwart of bruin op de meest rechtse aansluiting.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH
Dan is wat Rola schrijft correct. Heb je de fasedraad aangesloten op de meest rechter klem, waar we op de foto de bruine draad zien? Als je hem aansluit op de rode draad, dan blijft de lamp inderdaad permanent branden.
Kijk anders of er nog stelschroeven zijn, waar je de gevoeligheid of de aanschakeltijd mee kunt aanpassen.
 
Ik heb hem aangesloten zoals Rola heeft omschreven, op de rode draad zit dus niks. Er zitten onder de sensor 2 stelschroeven, 1 voor de tijd dat de lamp moet blijven branden en 1 voor de gevoeligheid. Daar heb ik uiteraard aan zitten draaien maar merkte geen verschil...
 
Wellicht werd deze topic al afgerond, maar voor educationele redenen had ik graag het volgende geweten.

Op de foto werd bruine draad (inkomende fase) niet doorverbonden en kreeg de sensor daardoor geen stroom?

Corrigeer me gerust met een woordje uitleg ;)
 
De sensor krijgt gewoon spanning middels de bruine draad. De rode draad is de schakeldraad en die wordt links op de kroonsteen doorverbonden met de grijze draad naar de lamp toe.
 
  • Like
Waarderingen: Tria
Het probleem was dat de lamp bleef branden als deze op de juiste manier was aangesloten.
Het antwoord in bericht #2 is correct, en als dat niet werkt dan is de sensor defect of verkeerd ingesteld.
 