Aansluiten Honeywell Chronotherm modulation

MarcoH84

  • #1
Beste allen, omdat de Honeywell Chronotherm 3 thermostaat was afgebroken en geen contact meer gemaakt werd wil ik deze Honeywell Chronotherm modulation aansluiten.

Rood op A en blauw op B geeft stroom, de verwarming sloeg ook aan maar de thermostaat geeft een fout met het symbool dat er geen communicatie is.

Er zijn nog wel een aantal draden over, geel, groen, wit en zwart en de aansluitingen TE en RT. Helaas heb ik geen info in de handleiding en op Google kunnen vinden. De cv-ketel is een Bosch HRC, kan iemand ons helpen dit probleem op te lossen?

20231026_221419.jpg 20231026_221311.jpg 20231026_221444.jpg 20231026_222645.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Auto-Geen

    • #2
    Een aan/uit thermostaat vervangen door een modulerende opentherm thermostaat gaat bij deze ketel niet werken. Of een opentherm module er in of een ketel specifieke thermostaat aansluiten. Aan/uit, een op een vervangen is het makkelijkste.
     
    • Like
    Waarderingen: MarcoH84

    Ivo_vr

    • #3
    Je oude chronotherm 3 thermostaat was een aan uit thermostaat. Deze zat waarschijnlijk verbonden met een groen kroonsteentje onder de ketel.
    je nieuwe thermostaat is een modulerende. Helaas kan dit niet op een nefit bosch toestel.

    je kan nog wel altijd een opentherm module/converter voor de nefit kopen.
    Of je ruilt de thermostaat om voor een nefit thermostaat of een aan/uit thermostaat

    IMG_5888.png
     
    • Like
    Waarderingen: MarcoH84

    MarcoH84

    • #4
    Oké... Bedankt voor de snelle reacties. Ik dacht dat Honeywell altijd Opentherm is en ze 1 op 1 om te wisselen waren, balen want zo'n converter is vrij prijzig zie ik.

    Ik kan het dus niet met één van die draden en aansluitingen werkend krijgen, waar zijn die overige draden en aansluitingen voor?
     

    MarcoH84

    • #5
    @Ivo_vr en @Auto-Geen Hoe kan het eigenijk dat mijn Toon, die jaren terug zo'n Chronotherm 3 vervangen heeft, wel werkte op een oude Bosch VRC ketel? Daardoor dacht ik dat Toon en Honeywell altijd op alle ketels konden door opentherm maar nu lees ik dat de Toon ook modulerend is. (Heb nu een nieuwe Vaillant ketel met de Toon en dit topic gaat over de thermostaat en ketel van mijn moeder, die ook nog uit de tijd komt dat Nefit en Bosch gescheiden merken waren)
     

    Auto-Geen

    • #6
    De Toon kan overweg met aan/uit en openthern, maar niet met het nefit protocol. Hij heeft de oude Bosch ketel geregeld met aan/uit.
     
    • Like
    Waarderingen: MarcoH84

    Ivo_vr

    • #7
    Ik denk dat je het nog even net niet begrijpt. Het probleem ligt niet bij Honeywell maar bij je nefit ketel. De andere draden hebben geen functie. Die zijn aan de andere kant ook nergens op aangesloten. Degene die de kabel gelegd heeft had waarschijnlijk deze kabel over en gebruikt. Normaliter wordt er een rood/blauwe kabel gebruikt.
    En zoals eerder gezegd. Toon is ook een aan/uit thermostaat

    ik snap dat je baalt. Thermostaten zijn niet goedkoop.
     

    MarcoH84

    • #8
    @Ivo_vr, nu wel denk ik maar het is geen Nefit, het is een Bosch van voor 2010... Volgens mij zijn die toch anders dan Nefit van destijds en de huidge Nefit-Bosch generaties?
    Enige dat ik dan nog niet begrijp zijn alle overgebleven aansluitingen op de modulation thermostaat.

    Ik heb een converter nodig, een aan-uit thermostaat of een Toon omdat die beide aan kan. Vat ik het zo goed samen?
    Mijn Toon had trouwens wel een kastje bij de oude Bosch ketel hangen, functioneerde die soms als converter?

    In ieder geval bedankt voor de antwoorden en het meedenken!
     

    Ivo_vr

    • #9
    Je vat het goed samen :). Je weet dus nu wat je nodig hebt.
    De andere aansluitingen op je thermostaat weet ik ook niet uit mijn hoofd, daarvoor heb ik de handleiding nodig.
    Bij toon hoort inderdaad ene ketel module. Maar dat werkt niet als converter.
     
    • Like
    Waarderingen: MarcoH84

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu