Aansluiten extra groep ivm laadpaal

Beste forumleden,


Binnenkort wil ik een extra groep aanleggen ten behoeve van een 1-fase laadpaal. De auto kan namelijk maar laden op één fase, met een maximaal vermogen van 32A. De hoofdaansluiting is 1-fase 40A.

De laadpaal wil ik aansluiten op een aardlekautomaat van 20A, in combinatie met een load balancing. Mijn redenatie is dat een groep van 32A niet verstandig is, gezien de beperkte capaciteit van de hoofdaansluiting.

Wat raden jullie aan? Kan ik het beste aftakken van de aardlekautomaat van de zonnepanelen, aangezien ik de nieuwe automaat er direct naast wil plaatsen? Of is er een betere oplossing?


Groet,

Lichtjager



Scherm­afbeelding 2025-06-16 om 17.14.40.png
 
Een laadpaal heeft een eigen overstroom en foutstroom voorziening nodig, in dit geval is een eigen aardlekautomaat de beste optie. Check ook even de aardlekbeveiliging die de laadpaal nodig heeft , dat kan type B zijn, dat wordt dan een dure grap.
Is je bekabeling in orde? (min 4mm2 voor 20A) .
 
@Lichtjager : Je haalt de begrippen aardlekautomaat en aardlekschakelaar door elkaar.

Ik zou hier ook voor een aardlekautomaat gaan, bij voorkeur 25A.
 
is de hoofdaansluiting dus de zekering van de netbeheerder 40A? meestal is dit 1x 35A of 3x 25A voor een normale woonhuis aansluiting, of bedoelt u de hoofdschakelaar in de groepenkast zelf die max tot 40A mag schakelen?
 
@Erikvr @Walker dank voor jullie reacties!



Goed punt over de type B-aardlek, daar had ik eerlijk gezegd nog niet bij stilgestaan. Ga ik even nakijken bij de specificaties van de laadpaal. De bekabeling naar de laadpaal wordt 4 mm², dus dat zit goed.
Toevoeging: Ik heb het even nagekeken in de handleiding van de Easee laadpaal daarin staat dat die een ingebouwde aardlekbeveiliging van 30 mA AC en 6 mA DC, conform EN 61008-1 en IEC 62955.



@Walker, ik denk dat ik je opmerking niet helemaal goed snap. Even ter verduidelijking: het plan is om een nieuwe aardlekautomaat te plaatsen, en die af te takken van de aardlekautomaat rechtsboven (deze is voor de zonnepanelen, dit B20). De aardlekautomaat voor de zonnepanelen is op zijn beurt weer afgetakt vanaf de aardlekschakelaar op de onderste rij.
 
Laatst bewerkt:
@Marcn.88 Dank voor de reactie

Ik bedoel inderdaad de zekering van de netbeheerder, heb het net gecheckt, en dat is een 1-fase aansluiting van 40A met een C40 automaat. Dus het gaat hier niet om de hoofdschakelaar in de groepenkast, maar echt om de hoofdaansluiting zelf.
 
De aardlekautomaat voor de zonnepanelen is op zijn beurt weer afgetakt vanaf de aardlekschakelaar op de onderste rij.
Het lijkt erop (niet met zekerheid te zien op de foto) dat die voor de aardlekschakelaar is afgetakt.
Het zien die niet 2 aardlekschakelaars die achter elkaar zitten, ze zitten beide direct aan de hoofdschakelaar.
Bij de aardlekschakelaar gaat de stroom er aan de bovenkant in en via de onderkant naar de groepen ernaast.

Bij en Emat is ie aan de onderkant aangesloten en via de bovenkant naar de zonnepanelen / omvormer
Hier kan je de laadpaal aftakken aan de onderkant. De laadpaal komt dan ook direct achter aan de hoofdschakelaar te zitten.

De laadpaal kan er ook bij de aardlekschakelaar links bovenin bij. Dat zou ik eerder doen.
 
@Marcn.88

Al sinds een tijdje worden de elektra aansluitingen vanuit de netbeheerder voorzien van automaten i.p.v. zekeringen.

Een voordeel hiervan is dat die automaten door bewoners weer aangezet kunnen worden omdat ze net door het deksel heen steken, zoals in een gewone groepenkast.

Bij een eenfasige hoofdaansluiting is de waarde van die automaat 40A.
 
De PV alamat is van de bovenzijde van de aardlekschakelaar afgetakt, wat bij Hager de voedende kant is (aangesloten op hoofdschakelaar)
Dus OK om daar een aftakking te maken
 