Aansluiten elektrische boiler

Ik ben op het moment aan het proberen een tweedehands elektrische boiler (Inventum EDR81) aan te sluiten, alleen loop ik tegen wat problemen aan.

Het eerste probleem is dat ik niet zeker weet of de wateraansluitingen wel knelkoppelingen zijn. Als ik er namelijk een moderne knelkoppeling naast hou zie ik dat die veel meer naar binnen loopt zodat de knelring meer contact maakt. Kan ik gewoon een standaard knelmoer en ring gebruiken, of is dit iets wat ik met teflontape/afdichtingsdraad moet doen?

1751637817022.png


Het tweede probleem is de elektrische aansluiting. De boiler heeft namelijk een nachtstroom aansluiting, en 2 warmte elementen (van 1000w en 1750w). Het liefst zou ik de boiler op 1000w willen draaien met de optie om met de ingebouwde timer tijdelijk naar 2750w te gaan. Probleem is alleen dat ik niet precies weet hoe dit precies moet.

Is het misschien zo simpel als de fase op L_nacht aansluiten? Dan draait hij standaard op 1000w, maar ik ben niet helemaal zeker wat er gebeurt als ik aan de timer draai. Wordt dan de nuldraad dan met het 1750w element verbonden, en gaat die ook aan?

Dit is het schema:
1751637850721.png
 
Volgens mij is het een puntstuk.
Kijk naar een standaard boiler aansluitset en je krijgt er flex slangen bij, die draai je erop en dan zit er een rubber of andere ring tussen.

Hier staat een installatie handleiding, met iets meer uitleg over die tekening.

Zoals ik het lees:
Je wilt dat ie altijd op 1000 Watt draait (dus niet op nachtstroom)
Je wilt handmatig (met de timer) dat ie op beide elementen draait.

Verbind de fase (bruine draad) met beide L aansluitpunten. (zie ook de tekening zonder timer)
 
Laatst bewerkt:
je kunt op de aansluitingen van de boiler direct knellen maar een schroefbus 1/2 en het schroefdraad verpakken kan ook
 