Mijne heren,

Binnenkort ga ik bezig met mijn nieuwe keuken.
Ik heb de siemens EH611TA16E besteld. https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/EH611TA16E Deze inductiekookplaat trekt 4.6 Kw.

Nou heb ik niet heel veel verstand van meterkasten e.d.
ik zal een elektricien consulteren en deze zal de boel gaan aansluiten.

Nu kom ik er net achter dat er een 3 aderige draad uit de kookplaat komt.

Bruin/Blauw/GeelGroen

Bij mijn weten moeten er 5 uitkomen in verband van de 3 fasen?
Is het zo dat deze is voorbereid op 1 groep en ik zelf de kookplaat moet aanpassen naar 3 fasen/5 aderige kabel?

Gr

W :wink:
 
Deze kookplaat kan worden aangepast om op 3680va te werken en zo dus op 1 eindgroep aangesloten te worden via een normaal stopcontact.
Voor deze plaat is geen 3 fasen nodig, zelfs geen 2x230v.
 
Maar dat betekend dus dat ik nooit alle kookplaten maximaal kan belasten...?

Dat wil ik het liefst wel aangezien we allebei erg van koken houden...
 
Dat kan bij dit apparaat sowieso niet. Som van de vermogens is veel groter dan de aansluitwaarde. De vermogensregeling houdt dit in de gaten, in de praktijk zul je niet vaak 2 of meer pitten vol aan hebben.

Feit blijft wel, dat het niet een plaat is met vreselijk veel vermogen (ook niet als je hem op 4.6 kw afzekert met een kookgroep). Het lijkt me eerlijk gezegd een product dat is ontworpen, om toe te passen als er geen mogelijkheid / budget is voor een kookgroep, maar dat kan ik mis hebben.
 
Het lijkt me niet dat een kookplaat ontworpen is om nooit alles te kunnen laten draaien.
Ik las van andere kookplaten dat ze omgebouwd kunnen worden naar 1 groep.
Dat is dus waarschijnlijk bij mij het geval.
Dan moet het toch zo kunnen zijn dat ik het kan ombouwen voor de 3 fasen?
 
Geen idee hoe ze dat doen, maar 4600w is voor een kookplaat al magertjes.
Volgens de manual kan je de maximale startstroom instellen van 10 tot maximaal 20A.

Of je moet een wcd van 20A laten plaatsen.Je moet dus een Stopcontact bestellen van 20A, standaard is nl. maximaal 16A.
en een 20A stekker, die zijn ook al zeldzaam.

Deze plaat is niet om te zetten naar 3 fasen.

De hele regeling is ontworpen om onder de maximale toegestane vermogen te blijven.
Zelfs een volledige keramische kookplaat heeft niet alle platen gelijktijdig aan als je 100% vraagt.

Kijk eens naar een plaat van 7200va, dan kun je tenminste normaal koken.
 
Ik vermoed dat er een 6 en een 4 van plaats verwisseld zijn. De individuele vermogens bij elkaar opgeteld zijn 6400 W en geen 4600.

Volgens de specificatie kun je het vermogen verlagen "naar 3,68 kW voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep". Dus er zal een mogelijkheid zijn om hem op meerdere groepen (wil zeggen een kookgroep) aan te sluiten.

Ik begrijp dat je dat ding nog niet in huis hebt. Daar zou ik even op wachten. Met het toestel in handen wordt waarschijnlijk e.e.a. duidelijker.
 
6400 is correct.
Heb hem al wel in huis, en zie dat er 3 draden uitkomen ipv 5.
Bij specificatie staat dat je hem kam ombouwen naar 3,68 maar dat is hij dus al.

Ik wil juist naar 3 fasen toe zoals de handleiding eigenlijk beweerd.

Gr
 
De gebruiksaanwijzing geeft niets prijs over het ombouwen naar meerdere eindgroepen.

Het spreekt alleen over een instelling van 10-13-16 of 20A.
20A bij 230v geeft 4600VA.
 
Inderdaad. De gebruiksaanwijzing spreekt boekdelen. Raar dat de specificaties er niet duidelijk over zijn dat je hem maar op 1 fase aan kunt sluiten.

Als je dat ding nog kunt ruilen, dan zou ik dat doen. Waarschijnlijk zul je weinig problemen hebben, ook al laat je hem op 20A ingesteld. Maar bij kookplaten met een twee- of driefasen aansluiting hebben de individuele kookzones meer vermogen dan bij deze Siemens.
 
Zit er luikje in de kookplaat ter plaatste van waar het snoer naar binnen gaat? Zo ja, zou je dit even kunnen openen en kijken wat de aansluit mogelijkheden zijn (of er een foto van plaatsen). Zo nee denk ik dat de suggestie van Hessie wel eens zou kunnen kloppen en dat je de plaat beter kan ruilen voor een model dat wel andere aansluit mogelijkheden en meer vermogen heeft.
 
Ik heb gekeken en kan zien dat er eigelijk niet meer aansluitmogelijkheden zijn. Vanmiddag iemand van installatietechniek er bij gehad en die geeft ook aan, dat het niet past op een 3 fasen installatie.

Raar dat de gebruiksaanwijzing niet duidelijk is.
Vanmiddag gelijk met betreffende bedrijf gebeld, geeft aan dat het wel moet kunnen en belt me morgen terug.

Ik ga de plaat toch ruilen voor een andere plaat, met iets meer vermogen denk ik.
Ik wil een ieder danken voor de info die verstrekt is.

W :wink:
 
Misschien handig om even te kijken hoe je hoofdaansluing is.

Is dit een 1-fase aansluiting, dan kun je met een kookgroep (2x16A) tot 7400 watt aansluiten.

Is dit een 3-fasen aansluiting, dan kun je met een krachtgroep (3x16A) tot 11400 watt gaan.

In beide gevallen moet je 5 aders trekken van de meterkast naar de kookplaat.
 
Woujo87 schreef:
Maar dat betekend dus dat ik nooit alle kookplaten maximaal kan belasten...?

Dat wil ik het liefst wel aangezien we allebei erg van koken houden...
Ik ben bang dat je dan sowieso spijt krijgt van deze kookplaat. Een beetje gemiddelde kookplaat zit rond de 7kw.
 