Aansluiten Agpo Aquarius boiler thermostaat op Intergas HR28

TeakevanderWerf

  • #1
Ik probeer een Agpo boilerthermostaat aan een intergas HR te koppelen, maar loop tegen het probleem aan dat de Intergas net andersom reageert op de boiler.
Zet je de thermostaat knop op uit, slaat de ketel aan, zet je hem op een temperatuur, gaat hij uit.

Intergas verwacht een doorverbinding wanneer er geen warm water nodig is, als hij dus onderbroken is, gaat de ketel de boiler lekker opstoken.

En natuurlijk nergens in een handleiding te lezen hoe dit is op te lossen...
Want normaliter heb je een Common, NO en NC contact, en die mis ik hier.
Wel heeft de thermostaat twee ongebruikte stekker lipjes, waar een weerstand over te meten is.

Wie weet hoe dit probleem het snelste te tekkelen is, zonder interface relais ertussen?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Is die intergas een solo toestel? (dus alleen cv)

En heb je er een 3-wegklep tussen geplaatst?
 

TeakevanderWerf

  • #3
Jazeker, en die wordt aangestuurd ook.
Maar dat heeft eigenlijk niks met het probleem te maken, een Intergas kan ook zonder driewegklep, gewoon als warm water voorziening werken.

Zodra de ketel denkt dat ie warm water moet leveren, gaat dat ook gebeuren.
Alleen denkt ie dat ie warm water moet leveren terwijl het op temperatuur is, en juist niet terwijl hij nog te koud is.
Zet je de thermostaatknop van de boiler op uit, na de klik, gaat de ketel los, en verwarmt ie het water.
 

TeakevanderWerf

  • #4
En inderdaad, de ketel kent de mode, driewegklep aan sturen, en doet dat dus ook.
Het soort boiler, intern/extern solo/alleen CV kan middels het service menu in de juiste mode gezet worden.

Daarnaast is het noodzakelijk, wanneer er geen externe boiler aan zit, dat er een draadbrug geplaatst is op de plek van de boiler thermostaat.
Wordt deze onderbroken, terwijl de CV ketel in de optie externe boiler gezet is, begint deze gewoon te draaien. en wordt ook de klep aangestuurd.

Juist omdat de draadbrug er domweg voor zorgt dat er niets wordt aangestuurd, en de onderbreking er voor zorgt dat de ketel de boiler gaat verwarmen, moet een boilerthermostaat ook op die manier werken.
En niet andersom zoals nu het geval is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Volgens mij hoort er eigenlijk een boiler sensor aan...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Maak eens een foto van die thermostaat.
Kan het niet zo zijn dat je de verkeerde aansluitingen hebt gepakt op de thermostaat?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Op aansluiting 9 en 10 een NTC 12 KOhm aansluiten of een boiler thermostaat inderdaad gesloten is water op temperatuur.

Vr Gr en succes ermee
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu