Aansluiten 2 stopcontacten voor laden van 2 auto's - op welke fasen?

Hallo,

Ik zoek advies over de beste manier van aansluiten van een extra stopcontact voor het laden van een 2 plugin hybride auto's tegelijkertijd.
Situatie is als volgt:
  • meterkast aansluiting is 3x25A, alle groepen gezekerd met 16A.
  • beide auto’s zullen maximaal met 10A op 1 fase laden, dus verbruik is ca. 2.3 kW max. per auto.
  • ik heb zonnepanelen met een 1-fase omvormer.
  • het bestaande 1e buitenstopcontact voor auto1 zit op dezelfde fase als de zonnepanelen zodat ik direct zonnestroom kan benutten.
Mijn vraag gaat nu over het volgende:
  • beide auto’s gelijktijdig laden op dezelfde fase zal niet gaan wegens overbelasting van deze fase / groep. Tenzij ik de auto’s niet gelijktijdig laad natuurlijk.
  • ik kan het 2e stopcontact op een van de andere fasen aansluiten. Dan is gelijktijdig laden geen probleem. Alleen tap ik dan niet meer direct mijn zonnestroom af. Als dan een andere zware last op die fase meer dan 6A afneemt (kookplaat, was/droger) heb ik alsnog een probleem.

Wat is de beste werkwijze? Kan ik beide wensen (direct zonnestroom afnemen, 2 auto’s gelijktijdig laden) realiseren, of moet ik een compromis accepteren?
 
Welke fase je gebruikt maakt niet uit. Dit wordt intern door de electriciteitsmeter verrekend. Je krijgt van je energieleverancier ook geen aparte afrekening per fase, ook niet als je op 1 fase teruglevert en op een andere fase afneemt.

Dus een 2e stopcontact via een andere fase kan een optie zijn. Maar wellicht is een echte laadpaal met 2 uitgangen een veiliger optie. Of 1 uitgang en 1 grannylader. Bij een laadpaal kun je ook gebruik maken van de ERE - regeling.
 
Voor de elektriciteitsmeter maakt het inderdaad niet uit
Voor de omvormer mogelijk wel, die zal net iets later uitschakelen (als er zeer veel zonnestroom gemaakt wordt) als je op die fase stroom pakt. Het voltage blijft dan iets lager. Door accu's minder een probleem tegenwoordig.

Hoeveel levert de omvormer van de zonnepanelen?
Hoeveel km / kWh ga je ongeveer per dag laden?

Laden met 2300W (10A) is namelijk een stuk minder efficiënt dan sneller laden met een laadpaal.
Vooral als het kouder wordt, want tijdens het laden moet de accu warm gehouden worden.
Dat kan 20% maar ook meer verlies geven, afhankelijk van de auto.
 
[*]beide auto’s gelijktijdig laden op dezelfde fase zal niet gaan wegens overbelasting van deze fase / groep. Tenzij ik de auto’s niet gelijktijdig laad natuurlijk.

Beide auto's laden op dezelfde fase gaat prima, 2x10A is nog ruim onder de 25A. Je kunt dan alleen niet meer dan 5A van dezelfde fase gebruiken met andere toestellen. En je moet natuurlijk verschillende groepen gebruiken.

[*]ik kan het 2e stopcontact op een van de andere fasen aansluiten. Dan is gelijktijdig laden geen probleem. Alleen tap ik dan niet meer direct mijn zonnestroom af. Als dan een andere zware last op die fase meer dan 6A afneemt (kookplaat, was/droger) heb ik alsnog een probleem.
Je krijgt pas een probleem als je met een andere zware last meer dan 15A afneemt (25A - 10A).

Je lijkt te denken dat je maar 3x16A kunt gebruiken op je 3x25A aansluiting?

Ik zou bij dit vraagstuk eerst eens kijken hoe de rest van de groepen over de fasen zijn verdeeld, om de grote verbruikers zo goed mogelijk te spreiden.

Welke fase je gebruikt maakt niet uit.
Niet voor de afrekening van de energieleverancier. Het maakt natuurlijk wel uit als je overbelasting van de hoofdzekeringen wilt voorkomen.
 
Bedankt voor de comments tot nu toe. Ik heb de 2e wcd nu op andere fase aangesloten (achter aparte groep waar verder niets op zit). De auto zal met max 10A laden. Enige aandachtspunt nu is welke andere gebruikers nu ook op deze fase zitten (weliswaar dan weer met eigen groep, maar alles komt samen bij de hoofdzekering op deze fase dus totaal moet onder 25A blijven).
Heeft iemand een tip hoe ik kan vaststellen welke gebruikers nu ook op deze fase zitten zonder dat ik meterkast hoef te openen? Energiemeter toont nl alleen totaal afgenomen vermogen, en niet per fase.
 
Zijn de hoofdzekeringen automaten of smelt patronen?
In het laatste geval het deksel van de kast eraf.
 
Als het een moderne energiemeter is kun je het vermogen per fase wel uitlezen via de P1 poort met een geschikte dongle.

Bij veel simpele standaard groepenkasten zie je aan de buitenkant al hoe de groepen over de fasen zijn verdeeld, misschien kun je eens beginnen met een foto van de kast?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan