Aanleg methode CV

Ber00469

  • #1
Beste forum leden,

Ik ga mijn gehele verwarming installatie opnieuw aanleggen met flex buis en krimp koppelingen en vroeg me het volgende af.

Als ik zoek op het internet zie ik 2 soorten aanleg methodes.

Methode 1.
Een dikke ring leiding aan en afvoer en bij de radiator wordt er van deze ring leiding met een T-stuk afgetakt en met dunneren leiding de radiatoren aangesloten.

Methode 2.
Een verdeel blok aan en afvoer bij de CV ketel en vanaf deze verdeel blokken een dunnere leidingen per radiator naar de radiatoren.

Kan iemand mij vertellen wat de voor en nadelen zijn van beide methodes

Alvast bedankt,
 

Xr8

  • #2
Ringleiding minder buis, meer koppelingen. Vaak zitten deze buiten bereik. Verdeler met radiatoren, meer buis, maar wel dunner. In de regel is 16mm per radiator toereikend. Deze buizen sluit je aan op een verdeler.

Mijn ervaring is dat het prijs technisch niet veel uit maakt. Buis is goedkoper, geen t stukken ed nodig. Wel een verdeler met aansluitkoppelingen.

Verdeler heeft bij mij de voorkeur, zeker omdat je alle koppelingen bereikbaar kunt houden. Moet technisch wel kunnen.

Succes.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Verder moet je ook rekening houden met de grote van de radiator. Bij een 2 pijps systeem hoeft dit niet. Bij een 1 pijps systeem daartegen krijgt de laatste radiator het koudste water. De laatste radiatoren moeten dus groter dan bij een 1 pijps systeem. In de praktijk wordt dit niet gedaan.

Hierdoor ben je een hogere aanvoertemperatuur nodig, en hierdoor een hogere gasrekening.

Mijn persoonlijke mening: Een 1 pijps systeem is uit de tijd.

Wil je een echt goed systeem? Zoek eens op Tichelmann.

groeten Ingmar
 

Ber00469

  • #4
Bedankt voor de snelle reacties!

Het grootste nadeel wat bij mij als eerste opkwam bij het systeem met een verdeelblok bij de CV is dat als je 4 radiatoren op de begane grond hebt je met 8 leidingen naar beneden moet die dan nog ergens moet zien weg te werken onder het plafon en in de muur, waarbij je met een ringleiding systeem maar twee leidingen naar beneden hoeft te maken., waar je dan uiteindelijk bij de radiator ook een aftakking moet maken, maar dan heb je de meeste meters al gehad.

Heb gelijk op internet het Tichelmann systeem bekeken en ik moet zeggen dat het er heel logisch uit ziet. Het is eigenlijk een ringleiding systeem maar dan loop de een linksom en de ander rechts om. Alleen moet je wel de ruimte hebben om de ene linksom en de andere rechtsom te laten lopen.

Ben er nog niet helemaal uit welke methode het moet worden, maar dat Tichelmann lijkt de voordelen van alle twee de methodes te hebben, dus daar ga ik mij van het weekend eens in verdiepen.

Groeten Rudi
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
En het voordeel van een tichelmann systeem is dat elke radiator de zelfde leidinglengte naar de ketel heeft. Hierdoor dus ook dezelfde leidingweerstand
Dit maakt inregelen veel makkelijker. (alleen nog op grootte van radiator)
 

Chathanky

  • #6
Dat geldt enkel als de radiatoren allen van hetzelfde vermogen zijn.
Bij verschillen in grote dient elke radiator ingeregeld te worden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Dat geldt enkel als de radiatoren allen van hetzelfde vermogen zijn.
Bij verschillen in grote dient elke radiator ingeregeld te worden.
Dit maakt inregelen veel makkelijker. (alleen nog op grootte van radiator)
:roll:
 

Jarule

  • #8
Op alle verdiepingen een aparte verdeler ophangen, probleem opgelost.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Is ook een mooie oplossing.
Tip: met flowmeters per leiding op de verdelen kun je perfect inregelen!
 

Chathanky

  • #10
@ Ingmar89: Ik was geloof ik niet helemaal bij. :mrgreen:
 

Bernhard

  • #11
Een 1 pijpssysteem heeft als voordeel:
- er hoeft nauwelijks te worden ingeregeld
- de flow over de ketel is constant
- elke radiator kan voorzien worden van een thermostaatventiel
( ventiel moet geschikt zijn voor 1 pijpsysteem, lage weerstand)
- eenvoudige aanleg
- het installatierendement is zeer hoog
- er is geen bypass nodig
Nadelen:
- geringe uitbreiding mogelijk
- cv-leidingen grotere diameter
- moet geschikt zijn voor type woning
Een Tichelmann systeem wordt in woonhuizen niet toegepast.
Dit systeem is bij uitbreiding moeilijk aan te passen en ondanks dat het een logisch systeem is moet er toch ingeregeld worden.
Een installatie met verdelers is een een voudig systeem om te monteren.
Het voordeel van dit systeem is dat het nauwelijks ingeregeld hoeft te worden. De leidingweerstand, circa 80%, zit in de aansluiting naar de radiatoren. Het drukverschil op de hoofdleidingen is dus gering.
Mijn voorstel is als de woning het toelaat kiezen voor een 1 pijpssysteem en anders voor een systeem met verdelers. mvgr Bernhard
 

Chathanky

  • #12
Een Tichelmansysteem is juist eenvoudig uit te breiden.
Enkel de nieuwe radiator hoeft ingeregeld te worden en daarna is het de hoofdinregelafsluiter wat verder open te zetten. Alles zit dan weer geheel in lijn.

Nadeeltje van de 1 pijpssysteem is ook nog je radiatorberekening. Die dient per radiator doorgerekend te worden met de steeds lagere aanvoertemperatuur in de kring.
Het willen stoken op lage temperaturen is bij een 1 pijps systeem ook niet haalbaar.

Een systeem met verdelers is een goede oplossing. Het kost wel wat meer leidingwerk.
Een tweepijp systeem werkt nog steeds goed. Pas wel op als de afstanden groot zijn en je veel radiatoren aansluit.

Een Tichelmansysteem kan ook in woningen. Aandacht moet wel geschonken worden aan het wegwerken van de leidingen die het huis rond gaan.

Tevens is er ook noeg een ringleidingsysteem. Het kost wat leidingwerk en het lijkt enigszins op het tichelmansysteem.

De keuze is reuze. :mrgreen:
Voor de rest goed uitgezet Benhard.
 

Ber00469

  • #13
Hahaha,

Ik dacht laat ik vragen wat de beste optie is en krijg dan een hoop huis werk van jullie mee!
Daar is natuurlijk helemaal niets op tegen en heb enorm veel van opgestoken.
Zoek termen en de juiste benamingen er handig om de juiste info van het net te halen.

Heb van het weekend dus van alles opgezocht en gelezen van een 1 pijp systeem, 2 pijp systeem, verdelers, onderblokken, regel afsluiters, WA ect,

Eerlijk gezegd heb ik in de huidige situatie helemaal niets ingeregeld.
In de huis kamer staan de 2 radiatoren vol open via een thermostaat kraan en in de badkamer 1 radiator vol open via een thermostaat kraan.
Als de ingestelde temperatuur van de thermostaat in de huis kamer is bereikt gaat de CV uit en zakt hij er weer onder gaat hij weer aan.
Verder zijn alle radiatoren in huis voorzien van een thermostaat kraan en is de radiator in de baby kamer de enige die we regelmatig af stellen na gelang wat de babyfoon aan temperatuur aan geeft. Als de huiskamer op dat moment op temperatuur is en de CV dus uit, zetten we de temperatuur instelling hoger zodat de radiator in de baby kamer warm word.

Dit is niet helemaal ideaal en naar wat ik allemaal gelezen heb kan ik hier nog wel wat winst behalen.

Nu neem ik aan dat altijd de CV aan of uit geschakeld wordt door de temperatuur die in de kamer heerst waar de thermostaat hangt en als je een andere kamer warmer wilt hebben maar de kamer waar de thermostaat hangt als op de ingestelde temperatuur is, je de temperatuur instelling van de thermostaat hoger moet zetten zodat de CV weer aanslaat.

Heb in ieder geval de keuze gemaakt voor een 2 pijp systeem, een aan en afvoer ring leiding van 22 mm met aftakkingen naar de radiators van 16 mm.

Nu nog bekijken welke onder blokken / ventielen ik nodig heb voor de bestaande radiatoren (met aan de zijkant boven en onder 1/2" aansluiting)

Bedankt voor mij op het juiste spoor te zetten, ik heb nog wat uitzoek werk te doen.

Gr
Rudi
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu