Aanhoudende waterslag zonder waterverbruik

Thomasb

  • #1
Als ik een kraan dichtdoen hoor ik regelmatig waterslag. Vervelend maar overkomelijk.
Soms blijft deze bonk van de waterslag elke paar seconden terugkomen. Dat is wel echt vervelend.
Het klinkt het hardst in de meterkast (bij de watermeter). De leidingen zitten overal goed vast. De watermeter draait niet (geen verbruik).

Om het te stoppen heb ik 2 oplossingen:
1) Kraan weer open doen en heeeel langzaam dichtdoen
2) hoofdkraan afsluiten. Als ik de kraan na de meter afsluit stopt het bonken. Als ik hem weer open doen komt het soms meteen weer terug, maar soms ook niet.

Een loodgieter heeft een waterslagdempers geplaatst bij een mengkraan en een bij de CV. Dit heeft niks geholpen helaas.

Het lijkt de laatste tijd erger te worden, zelfs na douchen of doortrekken van de wc gaat de leiding soms bonken.

Iemand een idee waar ik de oplossing moet zoeken?
 

Fmrama

  • #2
Waarschijnlijk veroorzaakt door het terugslagklepje in het leiding deel aan de watermeter. Dit klepje is een klein plastic hulsje met een veertje en een klepje. Officieel mag je dit niet verwijderen! :wink:
 

Thomasb

  • #3
Dat kwam ik idd vaker tegen als mogelijke oorzaak.
Heeft het zin om het waterleidingbedrijf hiervoor in te schakelen (die sturen mij tot nu toe steeds van het kastje naar de muur), of moet ik een loodgieter vinden die niet zo van de regeltjes is?
 

Fmrama

  • #4
Het waterleiding bedrijf zal het niet doen denk ik.
Een loodgieter rekent denk ik de hoofdprijs.
Anders een of ander handig mannetje/vrouwtje ?
 

Thomasb

  • #5
Waterleidingbedrijf zal geen keerklep verwijderen nee, maar kunnen ze dit probleem wel oplossen? Bv door de watermeter te vervangen met een nieuwe/andere keerklep?
 

Fmrama

  • #6
Je kunt het bij het waterleiding bedrijf proberen.
 

Thomasb

  • #7
Tnx voor je snelle reacties, ik meld me weer als er nieuws is.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Woon je in een flat of een gezins huis?
Lopen de leidingen in zicht of in de vloer of in kokers?
 

Thomasb

  • #9
Gezinshuis. Waterleiding loopt in de muur en door de kelderkast en in keukenkastje in zicht.

Net nog even getest. Als ik de hoofdkraan dicht zet is het meteen weg. Als ik m weer open zet is het meteen weer terug. Dat sterkt mij in het vermoeden dat er iets bij de watermeter/keerklep niet goed gaat.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
heb je een foto hoe je watermeter zit?
 

Thomasb

  • #11
20220615_202929.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
Bedankt foto.
Zit de beugel wel stevig vast want er loopt een aarde draad achter langs.
Ook zie ik een T-stuk lijkt op 28mm met een zij aansluiting naar 15mm hier zit een verloop in.
Is deze leiding later geïnstalleerd?
De dikke leiding loopt verder onder de vloer.
 

Thomasb

  • #13
De beugel zit stevig. Er is geen beweging in de waterleiding/watermeter te krijgen.
De dikke leiding maakt onderin een U-bocht en gaat door de muur naar boven (links op de foto deels te zien).
De dunne leiding gaat de kelderkast in en zit elke halve meter gebeugeld. Die afsplitsing zit er minstens 15 jaar (voordat ik er kwam wonen).
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Oke, is er eerder een nieuwe meter geplaatst?
En hoe lang heb je dat lawaai al?
Was er toen iets nieuws geplaatst?
 

Thomasb

  • #15
Ik heb het opgezocht. Februari 2016 is de meter vervangen. Ik weet dat ie toen nog dieper onderin de meterkast zat, maar hoe precies weet ik niet meer. Misschien zat die aftakking toen anders. Heb ik helaas geen foto's van.

Het geluid is er al zeker een jaar, maar dat was dan heel af en toe (eens in de x maanden). Sinds een half jaar gebeurt het steeds vaker, en na installatie van een nieuwe mengkraan in de badkamer een maand of 2 terug is het bijna dagelijks. En nu dus zelfs ook wel eens na doortrekken WC of na douchen. Het lijkt dus erger te worden.
Bij die mengkraan zit overigens een waterslagdemper, maar dat helpt dus niet of nauwelijks.

Wat er nieuw is: CV (2019) en keuken met Quooker (2020). Bij de Quooker zit een overstort ventiel, maar die is droog, en daar hoor je de waterslag ook niet.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Die kraan is dat een wastafel kraan?
Is de badkamer al eens een keer vervangen het leiding werk?
Kijk het kan het keerklepje wezen, maar soms is het ook aanpassingen in het leiding werk dunnere leidingen en zo geplaatst dat het lucht niet weg wil soms.
Heb je het met met war en koud water?
Waterslag is een moeilijk probleem, vroeger had je het niet de kranen sluiten nu sneller.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #17
een speciaal expantievat voor drinkwater die doorstromend is aangesloten kan hier een oplossing zijn, het vat kan namelijk de drukverschillen opvangen die je nu hoort als waterslag
 

Thomasb

  • #18
Ja die nieuwe mengkraan is een wastafelkraan.
Waterslag komt ook wel als je warm en koud tegelijkertijd hebt aangehad (bv na douchen).

Leidingwerk in de keuken is met plaatsen van de nieuwe keuken vervangen (kunststof).

Het leidingwerk naar/in de badkamer is al 15 jaar hetzelfde.
 

Thomasb

  • #19
@Marcn.88 is dat iets anders dan een gewone waterslagdemper die je bij de bouwmarkt kan kopen?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #20
Quooker zit een overstort ventiel
Dit is een inlaatcombinatie en normaal bij opwarmen van de quooker het water uit zet en in de inlaat combinatie zit ook een keerklep en dan gaat die druppelen zodat water druk weg kan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu