Heb al wat berichten gelezen op dit forum met wat raakvlakken met mijn situatie/vraag, maar nog niet helemaal duidelijk wat dat voor onze situatie betekend dus vandaar maar een nieuw topic.
Wij hebben in ons nieuwe vrijstaande huis (April 2017)overal vloerverwarming liggen en geen radiatoren.
De ketel(Intergas Xtreme 36)temperatuur staat op 40 graden ingesteld. De thermostaat op beide verdelers staat ook op 40 graden.
Ik laat de temperatuur overdag maximaal 1,5 graad zakken zodat de vloer lekker warm is als ik thuis kom.
Er hangt een modulerende/opentherm klokthermostaat aan van Honeywel Lyric T6. Deze is na 2 weken inleren nog steeds niet in staat om de kamer op tijd warm te krijgen met de instelling optimale start. De gewenste temperatuur wordt soms pas 1,5 uur later bereikt. Via de remote app op mijn telefoon kan ik (buiten huis) zien dat de thermostaat maximaal een half uur van de voren opdracht geeft om te stoken. Ik heb hierover met Honeywell support contact gezocht.
Honeywell support geeft aan dat ik het aantal aan/uit cycly op de thermostaat moet instellen op 3 keer per uur (waar 6 gebruikelijk is voor radiatoren en 12 voor luchtverwarming). Deze instelling kon ik niet vinden op de thermostaat en blijkt dus niet actief te zijn bij gebruik van Opentherm protocol. Ik moet dus overgaan op het aan/uit protocol waarbij de ketel dan straks 3 keer per uur aan /uit mag gaan.
Mijn vraag is: Is het modulerend regelen van onze ketel bij deze relatief lage stooktemperatuur wel zinvol en of het aan/uit protocol in ons geval veel onzuiniger wordt?
Buiten dat snap ik nog niet hoe het verlagen van het aantal schakelingen kan bijdragen dat de thermostaat wel eerder begint met stoken zodat op het ingestelde tijdstip wel de gewenste temperatuur bereikt is?
Kan iemand mij hier meer inzicht in geven?
PS in later stadium wil ik zoneregeling gaan toepassen waarbij in diverse kamers eigen thermostaten geplaatst worden. Dit zullen naar verwachting ook aan/uit (klok) thermostaten worden.
Wij hebben in ons nieuwe vrijstaande huis (April 2017)overal vloerverwarming liggen en geen radiatoren.
De ketel(Intergas Xtreme 36)temperatuur staat op 40 graden ingesteld. De thermostaat op beide verdelers staat ook op 40 graden.
Ik laat de temperatuur overdag maximaal 1,5 graad zakken zodat de vloer lekker warm is als ik thuis kom.
Er hangt een modulerende/opentherm klokthermostaat aan van Honeywel Lyric T6. Deze is na 2 weken inleren nog steeds niet in staat om de kamer op tijd warm te krijgen met de instelling optimale start. De gewenste temperatuur wordt soms pas 1,5 uur later bereikt. Via de remote app op mijn telefoon kan ik (buiten huis) zien dat de thermostaat maximaal een half uur van de voren opdracht geeft om te stoken. Ik heb hierover met Honeywell support contact gezocht.
Honeywell support geeft aan dat ik het aantal aan/uit cycly op de thermostaat moet instellen op 3 keer per uur (waar 6 gebruikelijk is voor radiatoren en 12 voor luchtverwarming). Deze instelling kon ik niet vinden op de thermostaat en blijkt dus niet actief te zijn bij gebruik van Opentherm protocol. Ik moet dus overgaan op het aan/uit protocol waarbij de ketel dan straks 3 keer per uur aan /uit mag gaan.
Mijn vraag is: Is het modulerend regelen van onze ketel bij deze relatief lage stooktemperatuur wel zinvol en of het aan/uit protocol in ons geval veel onzuiniger wordt?
Buiten dat snap ik nog niet hoe het verlagen van het aantal schakelingen kan bijdragen dat de thermostaat wel eerder begint met stoken zodat op het ingestelde tijdstip wel de gewenste temperatuur bereikt is?
Kan iemand mij hier meer inzicht in geven?
PS in later stadium wil ik zoneregeling gaan toepassen waarbij in diverse kamers eigen thermostaten geplaatst worden. Dit zullen naar verwachting ook aan/uit (klok) thermostaten worden.