Aan- en afvoer verwisseld

1201alarm

  • #1
Ik kom er bij het waterzijdig inregelen van de radiatoren achter dat de loodgieter bij de installatie van een verticale radiator (zie foto flatv) een paar jaar geleden de aan- en afvoer heeft omgedraaid. De rechter buis uit de regelset (zie foto VHS.jpf) wordt eerder warm (en warmer) dan de linker. Ik heb het voetventiel rechts maar helemaal opengedraaid, maar nog steeds komt deze radiator maar moeilijk op temperatuur. Wat denken jullie? Kan het corrigeren van aan- en afvoer helpen hem sneller warm te krijgen? Of maakt de stroomrichting alleen uit bij radiatoren met een hoge aan- en lage afvoer?

Alvast bedankt!

VHS.jpg flatv.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Thermostaat knop hoort op de aanvoer kant te zitten.
Maar kun je bij dit onder blok de thermostaat en het voetventiel niet omzetten?
Haal anders eens het kunststof kapje van het onder blok af, en maak dan een foto van het onder blok en plaats die hier.
 
  • Like
Waarderingen: 1201alarm

1201alarm

  • #3
Dankje Peter. Zie foto. Lijkt me duidelijk verhaal. Nu is alleen de vraag of ook de radiator de aanvoer op links moet hebben voor een optimaal rendement. Of maakt dat bij zo'n radiator niet uit?

Edit: duidelijk dus dat aan- en afvoer op de kraan verwisseld zijn want rechts (eigenlijk afvoer) wordt eerder warm.

open.jpg
 
Laatst bewerkt:

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Voor deze radiator maakt het niet uit waar de aanvoer zit, maar voor het onder blok met thermostaat wel.
Dit is een recht onder blok, dus makkelijk op te lossen.
Dus als je het onder blok los maakt van radiator en aansluitingen, kun je die zo omdraaien zodat de thermostaat rechts zit op de aanvoer.
Dan zal de radiator ook goed gaan werken.
 
  • Like
Waarderingen: 1201alarm

1201alarm

  • #5
Top, bedankt Peter!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu