  • #1
Ik moet 9 KW schakelen en ik heb nog een ES430A magneetschakelaar liggen in een groepenkastje.
Is dit goed te doen of is die te zwak ?
 

Lichtpunt

  • #2
Wilde gok, 4polig en 30A.
9KW is ca 14A.

Aan de zijkant van het relais zit een typeplaat met daarop de gegevens en schakelvermogen van de hoofdstroomcontacten.
Let ook even op de spoelspanning!
 

Gsm

  • #3
Het is een 20A met een 230V spoel.
Die 20A is op papier voldoende maar hoe zal dat gaan in de praktijk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
20A op AC1? AC2? AC3?
 

Lichtpunt

  • #5
TU info geeft aan 20A op AC1
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dus alleen geschikt voor ohmse lasten.
 

Gsm

  • #7
Bedankt voor de antwoorden.
Ik zal even uitleggen waar die voor gebruikt moet gaan worden.
Hij moet een elektrische CV ketel in schakelen die totaal 9KW aan verwarmingselementen heeft.
Deze elementen hebben geen piekspanning dus moet het kunnen dacht ik.
Is dat correct ?

Ben nog even aan het zoeken, want ik heb het relais niet bij de hand, maar als ik op internet zoekt kom ik 2 modellen tegen.
Één met een on - automatic en off stand, die heb ik en één zonder handmatige standen.
Wel zie ik nu dat het NC contacten zijn en ik dacht dat die ik heb NO was.
Wie weet wat het echt is ?
Als het NC is dan heb ik er niets aan want ik wil het relais bekrachtigen als de CV in moet komen.

Ik heb hier ook nog een Telemecanique LC1-D403 liggen met zeker weten NO contacten. Deze is AC3 en 40A - 15KW
Alleen deze zit niet in een kast en is niet nieuw, de andere is wel nieuw en zit in een kast.
Deze zal beter zijn voor mijn bedoeling maar in wat voor kast hoort deze ?

Graag jullie advies over beiden. Bedankt
 

Gsm

  • #8
Heeft iemand nog advies ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
In welke behuizing een relais hoort? In een behuizing waar deze fatsoenlijk in past.

die ES430A heeft 4x verbreek.
 

Gsm

  • #10
Dat dacht ik al te lezen dat die 4 verbreek contacten heeft dus niet geschikt voor wat ik wil.
Beetje kort door de bocht qua kast :wink:
Wat voor kast moet ik me dan voorstellen ?
En is deze relais geschikt voor wat ik wil ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat relais gaat prima werken.

Kunstof kastje met de juiste maten en een DIN railtje ering waarop je het relais kan vastzetten.Bij voorkeur een geschikt voor elektrische apparatuur(vlamdovend)
 

Gsm

  • #12
Dank je wel. Ik ga zoeken want een kastje met dinrail zal niet gemakkelijk te vinden zijn.
Relais is vrij groot en de dinrail waar die op past moet 75 of 90 mm breed zijn.
Grondplaat relais is 125 x 75 mm
Maar ik weet nu wat ik moet zoeken.
Als je nog aanvullingen heb hoor ik het graag.

Mvg
Nol
 

Gerrit

  • #13
Kastjes zijn simpel te vinden bij de elektrogroothandel.

Even een instrallateur vragen er een mee te nemen.
 

Gsm

  • #14
Dank je wel.
Ik ben nu in het buitenland dus kan ik er even niet op uit maar zodra ik terug ben ga ik naar de Xxxxx. Voor ons niet interessant. Mod
Heeft iemand een merk en type nummer van een kast voor de Telemecanique LC1-D403 ?
Kan ik het vanaf hier alvast informeren en reserveren.

Bedankt
 

Gerrit

  • #15
Wij adviseren hier geen merken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.