5 electra kabels in de grond, welke buis?

Bakkerbolletje

  • #1
Heren, en damens uiteraard.

Ik ga 5 electra draden trekken van huis uit naar de garage,
4 kabels 3x2.5mm2
1 kabel 5x4mm2

Nu is mijn plan dit te doen met gewoon ymvk draad in een 75mm mantelbuis
er komen 2 “bochten” in maar plan is om de slang uit te rollen en te vullen met de kabels en ze dan de grond in te leggen 60 cm diep
en op 20 cm waarschuwings lint.

is dit een goede aanpak?
of ymvk-as kabel en niet in een mantel maar 60cm de grond in en dan wachtbuizen steken in de garage.

Eerste aanpak trekt mij het meest omdat ik dan altijd nog kabels kan trekken of vervangen
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Helemaal mee eens! Een '-as' kabel zonder mantelbuis kan inderdaad ook maar dan kun je niet eenvoudig meer iets aanpassen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Je kunt eventueel ook voor een middenweg kiezen: YMVK-as kabels los in de grond leggen en daarnaast een loze mantelbuis.

Hoe groot is de kans dat je ooit een kabel wilt vervangen? Dat doe je normaal alleen bij beschadigingen en die kans is maar klein in een tuin als het op diepte ligt met een waarschuwingslint erboven.

Je hebt dan wel de mantelbuis voor het geval je éxtra kabels wilt trekken. Dat gaat makkelijker door een lege buis dan door een buis waar al 5 kabels doorheen liggen.

Zorg hoe dan ook wel voor een fatsoenlijke kwaliteit mantelbuis (één die je niet platdrukt met 60cm grond erboven) en zorg dat er altijd minstens een trekdraad of touw doorheen zit.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Bakkerbolletje

  • #4
Was vanplan om van die rode mantelbuis met trekdraad te leggen.
Komen 2 bochten in te liggen
 