5 aderige kabel, separate toepassing

Carlo-1970

  • #1
Hoi allen,
Ik moet de stroom voorziening naar mijn tuin vernieuwen. Een nieuwe kabel vanaf de.meterkast naar het tuinhuisje ligt in de planning. Om van de nood een deugd vraag ik me af of ik een 5 aderige kabel kan leggen waarbij ik de nul, fase en aarde als stroomvoorziening gebruik en de overige twee aders mag gebruiken als schakeldraden in een wissleschakeling voor de tuinlampen? Het bespaart me het leggen van een extra kabel in dit geval..
Hoor het graag
Gr Carlo
 

Carlo-1970

  • #2
Excuus, antwoord inmiddels gevonden op het forum....
 

ABCDE

  • #3
Ja dat mag. Wel binnen dezelfde groep
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Ja, zolang alles maar op dezelfde groep aangesloten is. En de kleuren de bijbehorende functie behouden. Maar een extra kabel kan geen kwaad als je nu toch eea aan moet gaan leggen. Nu een paar tientjes investeren kan in de toekomst veel werk besparen. Bijvoorbeeld als je een paar PV-panelen op je schuurdak zou willen leggen.
 

Klusser1954

  • #5
Of een mantelpijp erbij leggen, kun je in de toekomst nog vanalles verzinnen.
 