400V via Duitse NYM kabel

WenP

  • #1
Wij moeten een solar-omvormer SMA STP 12000 (SolarTriPower) aansluiten op de meterkast over een afstand van bijna 50 meter.
Wij hebben begrepen dat 12Kw en 400V gelijk aan 30 A.
Dan vinden we een kabeldikte van 4 mm2 (http://elektronnederland.nl/jobs/vermogenstabel-krachtstroomkabel/index.html)

Vragen hierbij:
1 Kloppen bovenstaande berekeningen of kunnen we toch met 2,5mm2 toe?
2 Kunnen we hiervoor de Duitse NYM kabel gebruiken? Dit lijkt bij 5 aders en 4mm2 veel goedkoper dan een YMvK kabel.

Wie kan helpen?

Alvast hartelijk dank, Wim
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Die berekeningen kloppen niet.

Ze zijn berekend op levering van 12Kw niet op terugleveren van 12kw en daar kan best een aardig verschil in zitten.
Verder is het een mooi tabelletje maar er staat geen enkele installatiemethode, omgevings factoren en een 5% spanningsverlies en dat is bij een inverter niet gunstig.
5x4mm² is te doen op het gevoel, beter is om met 6mm² of zelfs 10mm² te werken zeker gezien de afstand en toepassing.

NYM of YMVK dan zal je de databladen erbij moeten pakken en vergelijken.
Volgens mij is NYM sneller oververhit, 250c tegen 160, isolatie is ook minder.
Dan kan je als je al die gegevens hebt uitrekenen of de kabel word overbelast bij kortsluiting.
 

WenP

  • #3
Wij zien er erg tegenop om 5 * 6mm2 in de route te moeten buigen.
5 * 10mm2 is voor ons onwerkbaar, want veel te dik en te stug.
5 * 4 mm2 staat in de tabel tot 100m, terwijl wij maar 50 m nodig hebben.
Zou het toch niet kunnen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die tabel is niet juist voor jouw toepassing.
Een 10mm² is niet zo stug en een 6mm² al helemaal niet.

Je zal een kabelberekening moeten laten uitvoeren.
je zal de belasting moeten weten (12kw)
methode van aanleg.
Maximale spanningsval.*
Lengte.

*de spanningsval van je inverter is belangrijk voor je rendement.
De inverter kan de spanning maximaal optillen tot 250v.
dat is 20v spanningsverschil tussen trafo en inverter dat betekend dat je bij 10A terugleveren een maximale weerstand mag hebben van 2 ohm.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
We hadden hier een ander topic, waar door de panelleverancier voor een vergelijkbare lengte en stroomsterkte 10 mm² werd aanbevolen:

Grondkabel en pv

NYM is wat makkelijker buigbaar dan YMVK door een andere opbouw van de mantel. De buigradius voor vaste installatie is 4 keer kabeldiameter. Bij 5 x 10 mm² is dat dus ca. 10 cm.

In Duitsland is NYM-leiding toegestaan voor bijna alle toepassingen in de woningbouw, behalve als grondkabel en instorten in bepaalde soorten beton. Dus als er geen wettelijke bezwaren zijn tegen het gebruik van allochtone kabels in NL, dan kun je die gerust gebruiken.
 

WenP

  • #6
Nog een keer in de tabel van de omvormer (SMA STP 12000TL) gekeken:

Daar staat bij output: 12000W én 19,2A ????

Dit klopt helemaal niet met de 2 linkerkolommen van de tabel op internet ??

Bij 19,2 A is zelfs 1,5 mm2 al voldoende ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Je leest dus niets van wat ik schrijf, die tabel is niet geschikt voor jouw toepassing.

De tabel is gebaseerd op tegen kortsluiting beveiligde kabels.
En dan is 1,5mm² iets te dun maar is 2,5mm² ruim voldoende.
echter is jouw kleinste probleem de kortsluiting, jouw grootste probleem is weerstand, want die kost je opbrengst.

In duitsland leggen we voor dat soort vermogens gewoon een 16mm² en slijpen daar een punt aan om hem in de inverter te krijgen, puur om de verliezen te beperken.

Bereken de benodigde stroom.
Bereken daaruit de zekering.
Dan bepaal je je reductie factoren:: wijze van aanleg.omgevingstemperatuur, aantal geleiders naast elkaar.

Hieruit komt de minimale aderdoorsnede tegen kortsluiting.
Nu moet je de circuitweerstand berekenen van deze aderdikte, dit moet je optellen bij de circuitweerstand van het net(gemeten waarde) en dit samen met de maximale netspanning geeft jouw een maximale spanningsverhoging, met die spanning kan je je maximale terugleverstroom uitrekenen en dan kan je pas zien of de kabel geschikt is.
 

Superkees

  • #8
Kabelberekening kun je zelf: https://www.draka-cableapp.nl/
Met wat aannames kom ik op 6 mm2 (bij cos phi als waarde 1 invullen).

Let goed op je spanningsval. Om terug te kunnen leveren heeft een omvormer een iets hogere spanning nodig. Als de spanning in de meterkast al aan de hoge kant is en je hebt te veel verlies, dan kan de omvormer tegen zijn grenzen aanlopen.
 

WenP

  • #9
Bedankt voor de adviezen.
We hebben ook de tip gekregen om de software van SMA te downloaden,
Sunny Design: https://www.sma.de/en/service/downloads.html Dit programma werkt heel makkelijk en heel duidelijk om de configuratie goed in te richten.
 

Superkees

  • #10
Ik zat me nog te bedenken: je hebt natuurlijk helemaal geen 30A, maar 3x10A (krachtstroom, dus 3 fases).

Nogmaals even een berekening uitgevoerd, en je zou zelfs met 1,5 mm2 weg kunnen, maar dan heb je wel 3,1% spanningsverlies. 2,5 mm2 voldoet beter en 4 mm2 nog beter.
 