380V of 230V in de meterkast?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een perilex contactdoos in de keuken. Op de voorkant staat vermeld N, L1, L2 en L3
In de meterkast zie ik een aparte groep met de volgende automaten: hager MBN616E en Hager CDA425G

Betekent dit dat in de keuken een 380V aansluiting aanwezig is?

Ik maak nu gebruik van een gaskookplaat maar ga deze vervangen door een keramische kookplaat. Deze heb ik besteld en wordt over 2 weken geleverd. Deze is gekocht bij de IKEA (type: ELDIG HOB 602 S). Specificaties:
2x1200 W warmtezones.
1x1700W halogeenzone.
1x1000-2400W dubbele halogeenzone.

Kan ik deze zonder meer aansluiten op de contactdoos in de keuken dm van perilex stekker?
Wat als de kookplaat alleen op 230V aangesloten kan worden?
 
Maak even een fototje.
er staat waarschijnlijk wel meer op dan alleen het type nr.
een foto doet dan wonderen.

Overigens kan de kookplaat op 2x230v of op 400v ingesteld worden in de aansluitbox.
 
Kijk even bij "gebruik van het forum", hier staat ook beschreven hoe foto's geplaatst kunnen worden.
 
De foto's zijn aangekomen :wink:

meterkast-1.jpg


meterkast-2.jpg
 
Vermoedelijk (meten is weten) is de linker kast een 3 fasen aardlek met daarachter een 400V krachtgroep.

Veel fornuizen kunnen op 3 x 230 + N (kracht) of op 2x230 (monofase) worden aangesloten. Of het bij dit fornuis ook zo is staat in de manual of op de bodem van de kookplaat naast de snoer entree.

Meet uw perilex wcd in de keuken en u weet uw huidige aansluiting.
 
In de kast onder de meter zitten 3 automaten alle 3 staan aan ik neem dus aan dat er 400 V~ aanwezig is. Maar inderdaad meten is weten. Echter de aanwezigheid van een krachtgroep zegt al genoeg het zou mij verbazen als het een 230 V~ aansluiting is.
 