3 wegklep vaillant vhr 18-22c

Markvd

  • #1
Hallo mensen,

In mijn huis hangt een vaillant vhr 18-22c ketel.
Nu heb ik sterk het vermoeden dat mijn driewegklep defect is.

Hierover staat veel vermeld op deze site, echter kon ik aantal zaken toch niet helemaal vinden. Ik zit met de volgende vragen:

In drukken van spindel op binnenwerk 3wegklep met een steeksleutel wil.
Dit gaat echter vrij zwaar en deze komt langzaam weer omhoog.
Zelf heb ik het idee dat dit niet goed is, klopt dit?
Hoe hoort dit normaal te gaan?

Volgens mij is mijn motor hierdoor ook overleden. Het gaat om een Honeywell vc8010, is het mogelijk om hier een Honeywell vc8040 op te zetten? Ik nergens vinden wat het verschil is tussen deze twee types.
Kan iemand dit mij vertellen? De reden voor een vc8040 is omdat op voorraad ligt (en goedkoper is)

Ik ben van plan om deze twee onderdelen te vervangen, maar is dit nodig ? Of hoef ik alleen het binnenwerk te vervangen. En is de motor nog goed ? Hoe kan ik hierachter komen of moet dit gewoon proberen??

Nu heb ik twee honeywell binnenwerken gevonden het verschil tussen deze binnenwerken is de regelkarakteristiek, standaard of speciaal?

Artikelcode fabrikant honeywell
standaard: VCZZ6005/U
speciaal: VCZZ6105/U

ik kan ook de vaillant versie bestellen (artikelnummer 280333)
hierbij staat de regelkarakteristiek niet vermeld :cry:

wat is handig om te doen, qua prijs maakt het allemaal niet veel uit.

overige tips en trucs zijn ook hartstikke welkom.

Groet Mark-vd
 

Tumkie

  • #2
ALTIJD de orginele onderdelen gebruiken zoals de fabrikant voorschrijft ...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
28-0333 binnewerk
25-5025 motor
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Motor idd VC8010 aanhouden
en idd, als hij te zwaar in te drukken is, en moeizaam omhoog veert, dan is
zeker je binnenwerk defect, houd er wel rekening mee dat je er een
speciale sleutel nodig hebt om hem eruit te draaien, dus kijk even of deze
mee geleverd word, bij sommige wel en andere weer niet.
 

Markvd

  • #5
Oke duidelijk, ik ga de onderdelen vervangen.

de sleutel is ook het probleem, bij het viallant binnenwerk zit deze er niet standaard bij en bij de honeywell uitvoering zit deze er wel bij.

ik heb het idee dat valliant er honeywell onderdelen in heeft gezet.
maar goed het lijkt me ook beter om valliant onderdelen te gebruiken.

Moet ik maar even zo sleutel los bestellen, hopelijk duurt dit niet te lang.

@Obelix2, dank u voor de artikelnummers.

moet ik dit nog op slot of op opgelost zetten ? (de meeste vragen zijn wel duidelijk geworden)
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Past gewoon het honeywell binnenwerk in, dat maakt niets uit behalve
de sleutel
 

Markvd

  • #7
Het is gelukt, de klep werkt weer goed. Helaas moest ik het motortje ook vervangen, deze was ook kapot.
 
Status