3 wegklep nefit

Rikket1969

  • #1
Hallo.

Volgende probleem met mijn nefit ketel.

Laatste dagen een vreemd getik in ketel.Na controle bleek het vanuit mijn actuator te komen welke de 3 wegkraan bediend. Een Honywell VC8010-12 model. Deze bediening van de 3 wegkraan eraf gehaald en te zien is dat er continue actie plaats vindt in dit ding. Er zit een palletje aan de zijkant welke steeds van boven naar beneden gaat.Houdt dus in dat denk ik de 3 wegkraan steeds open en weer dicht wordt gestuurd.

Heb hem er weer op gezet nu dus weet waar het probleem ongeveer zit.

Kunnen we stellen a:Honewell VC8010-12 is gewoon defect ?
b; 3 wegkraan is defect (betwijfel het ) want na indrukken met tang komt deze langzaam weer terug in zijn positie.


C; Kan ik tijdelijk even zonder honywell motortje draaien?

Hoor graag van u

Mvg Rik.
 

Xr8

  • #2
Zonder motor is lastig. Weet zo niet in welke stand deze staat zonder motor. Je geen warmwater of geen cv. Of je cv word heel warm doordat de boilerthermostaat blijft vragen.

Het binnenwerk vernielt meestal de motor. Het palletje moet in een beweging terug lopen en dit moet gebeuren in korte tijd. Gaat dit langzaam of haperend eerst het binnenwerk vervangen voordat je de motor vernieuwd.

Het binnenwerk van nefit is niet standaard maar heeft een specifieke regel karakteristiek. Aan te raden is de originele terug te plaatsen. Hiervoor dient de boel wel aftapt te worden. Voor de motor kun je een 8010 nemen, of weer een 8010-12.

Succes.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Eindschakelaar in de VC8010-12 is defect, de motor stopt dan niet als deze aan het einde is van zijn slag maar draait gewoon door.

Vaak duidelijk zichtbaar, omschakelen van ww naar cv gaat goed, van cv naar ww blijft de motor doorlopen of vice versa.
De oorzaak zit niet in de driewegklep maar puur in de motorcontacten.
 