3 fase voorbereiding, 1 fase gebruiken.

Maurice29

  • #1
Ik heb 2 vraagjes:

1)
Vanuit mijn meterkast tot in de keuken zit een leiding met 3 fase draden een nul en aardedraad. Dit is een voorbereiding, want er is nog niets aangesloten.

Nu wil ik mijn elektrische oven aansluiten (met een normale randaarde stekker), maar mag ik nu gewoon 1 van de drie fase draden gebruiken? Of moet ik alles eruit halen en de draden opnieuw trekken?

2)
De aansluiting achter de oven is gewoon een doos zonder wcd.
Moet ik voor mijn oven een wcd plaatsen? of de stekker afknippen en in de doos aansluiten, en zo ja hoe mag dat dan? ik neem aan dat dit niet met kroonsteentjes mag :roll:
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Je mag een fase, nul en aarde draad gebruiken mits de groep wel afgezekerd is met een normale 1P+N installatie automaat of enkelvoudige zekering. Overige draden wel even afdoppen. Voor de oven dien je dan wel een wandcontactdoos te monteren.
Als er al een driefase zekering voor zit is het niet toestaan daar vanaf te takken.
 

Maurice29

  • #3
Oke dan doe ik het zo..
scheelt alweer wat werk dat ik niet alles opnieuw hoef te trekken :)

ik gebruik een 1P+N automaat die momenteel niet in gebruik is, komt helemaal goed!
 