3 fase PV i.c.m. 3 fase meterkast

KlopKlop

  • #1
Hallo Allen,

Heb capaciteit aansluiting - 3x25 Ampère gevraag bij
stedin en komen ze in week 27 (juli 2021).
Ter voorbereiding wil ik alvast zo aansluiten
Is mijn aansluitschema zo goed ?
groepenkast8.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Nee dit klopt zo niet.

Je dient de kabel tussen de hoofdverdeler en onderverdeler te beveiligen tegen overbelasting met een installatie automaat. Bij een 25A hoofdzekering kom je dan op de hoofdverdeler op 16A en in de onderverdeler 6 of 10A. Heb je daar genoeg aan voor de zonnepanelen?

En je zet in jouw schema twee identieke aardlekschakelaars na elkaar? Waarom zou je dat doen?

Ik kan niet goed lezen wat voor een installatie automaat je als krachtgroep hebt gepland.

En zonnepanelen beste gewoon als verbruiker aansluiten. Dus op de afgaande kant van een installatie automaat.

Ik zou heel die onderverdeler achterwege laten. Je moet de 5 aderige kabel toch al leggen over die 16 meter. Leg er dan meteen een 3 aderige kabel bij voor de schuur.
Dan in de hoofdverdeler een kracht aardlekautomaat erbij voor de zonnepanelen (of enkel een installatie automaat als je al een 4polige aardlekschakelaar met minder dan 4 eindgroepen hebt) en een installatie automaat voor de schuur.

Stuk eenvoudiger en goedkoper.
 

ABCDE

  • #3
Klopt absoluut niet.

Hele overbodige verdeler...

En zoals hij nu ingetekend staat toch ook fout; voor de hoofdschakelaar afgetakt en de PV staat dan weer onder de hoofdschakelaar van die nodeloze verdeler? Nope.
 

KlopKlop

  • #4
Dank voor jullie reactie.

Het gaat om tweede groepenkast t.b.v. 3 fase zonnepanelen omvormer en schuur.

Dacht dat het zo mocht. moet ik 2 kabels trekken 1 van 5x2,5 en 1 van 3x2,5 ?
Omvormer-op-eigen-groep[1].jpg




Betreft Installatieautomaat =
Merlin Gerin C60a B16 4-polig
23543 LS-schakelaar B 16
en
Aardlekschakelaar 4p 40a-30ma 10KA

Mijn 1ste (hoofd)groepenkast
1ste groepenkast.jpg


Omvormers is SUN2000 3-10KTL-M1


Omvormer-op-eigen-groep[1].jpg

Omvormer-op-eigen-groep[1].jpg

Omvormer-op-eigen-groep[1].jpg

Omvormer-op-eigen-groep[1].jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Een energieverdeler zoals je niet toont wordt toch anders aangesloten dan je in de eerste post voorstelde, zoals we al aangaven.

Zo'n energieverdeler pas je in mijn optiek alleen toe als je echt geen mogelijkheid hebt om een extra kabel te leggen en dan doorgaans ook enkel met een 1 fase omvormer omdat er naar een wasmachine ook maar een 1 fase eindgroep loopt.

Nogmaals: ik zou die hele verdeler achterwege laten en gewoon 2 kabels leggen vanaf de huidige groepenkast.

Heb je plek in de meterkast om er een tweede, eventueel kleinere, groepenkast naast te plaatsen?
 

KlopKlop

  • #6
Deze variant?
versie2.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Dat lijkt er al meer op al blijft het overbodig en omslachtig om deze onderverdeler te plaatsen...

Waarom 2 aardlekschakelaars na elkaar?
 

KlopKlop

  • #8
Zo ?

jpeg-v3.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Dat ziet er beter uit. Al blijft het een overbodig ding dat ik nooit zou plaatsen.
 

ABCDE

  • #10
Klopt nog steeds niet. Niet onbeveiligd vertrekken vanaf hoofdverdeler.

Uiteindelijk is gewoon die hele tweede verdeler overbodig. 16 meter?

2x16 meter grondkabel 2x2,5+as
1x16 meter grondkabel 4x2,5+as
--------+
120 euro
Klaar
 