Beste techneuten,
Er moet een groepenkast komen in het bijgebouw. In het bijgebouw moet o.a. elektrische verwarming komen.
De inhoud is 120m3 en de verwarmingswaarde is +/- 90 Watt per m3, wat neerkomt op 10.800 Watt. Verder een koffieapparaat/waterkoker/close in boiler en twee computers met randapparatuur en uiteraard wat verlichting en een wcd voor whatever. E.e.a globaal uitgerekend en 3x20A zou voldoende moeten zijn.
De huidige aansluiting woonhuis is 1x25A.
Het bijgebouw is 30meter vanaf meterkast woonhuis.
Kan ik de aansluiting laten verhogen naar 3x35A en dan in het bijgebouw een groepenkast met 3x20A aansluiting plaatsen?
En is een 4x6mm2 kabel afdoende?
En hoe gaat dat met de aardlekschakelaar?
dank & groet
Er moet een groepenkast komen in het bijgebouw. In het bijgebouw moet o.a. elektrische verwarming komen.
De inhoud is 120m3 en de verwarmingswaarde is +/- 90 Watt per m3, wat neerkomt op 10.800 Watt. Verder een koffieapparaat/waterkoker/close in boiler en twee computers met randapparatuur en uiteraard wat verlichting en een wcd voor whatever. E.e.a globaal uitgerekend en 3x20A zou voldoende moeten zijn.