220x110abb uitbereiding op onderbak.

Nijmegenklusser

  • #1
Beste,

Misschien een domme vraag maar ik zit met het volgende:

Kan ik boven de slimme meter op de onderbak een 220x110cm abb kast plaatsen met een hoofdschakelaar erin. En daarna naar de meterkast die boven de onderbak is geplaatst.

De situatie in bestaande meterkast is erg krap en ik kan er eigenlijk niet iets met goed fatsoen bijplaatsen. Dit is eigenlijk de enige optie zonder breek werk.

Aanvullende vraag: Is het toegestaan /verstandig om de draden vanaf de slimme meter met een gat in de onderbak naar de nieuw te plaatsen 220x110cm abb kast te brengen. En dan weer terug via de onderbak naar de bestaande meterkast.

alle advies is welkom.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Wat bedoel je met een onderbak? Het meterbord?

Op het meterbord mag je niets monteren, je hebt ook kans dat die ruimte daar ooit nodig is bij een meterwissel. Alle ruimte op het meterbord dien je beschikbaar te laten voor de netbeheerder.

Boven het meterbord mag je uiteraard wel een behuizing met hoofdschakelaar plaatsen en daarboven de rest van de groepenkast.
 

Nijmegenklusser

  • #3
Duidelijk antwoord. Ik bedoelde inderdaad het meterbord.

Dank voor het antwoord!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Wil je je meterkast in 2 lagen op elkaar op gaan bouwen?
 