2 polige schakelen geen l1 en geen l2

rwisselink

  • #1
Dag Klussers,

Nu wil ik een twee polige schakelaar aansluiten. Echter ik mis de L1 en L2. Ik wil overigens deze schakelaar ook doorlussen op een stopcontact. Dit stopcontact moet overigens ook blijven werken als de schakelaar uit staat. m.a.w. het stopcontact moet het altijd blijven doen.

Nu wil ik het volgende doen.

1-->bruine toevoer draad in L
2-->blauwe toevoer draad in N
3-->blauwe draad linksboven naar lamp
4-->zwarte draad rechtsboven naar lamp

5--> Nu heb bij de N twee aansluitingen en bij de L 2 aansluitingen. Ik neem aan dat ik daar mijn stopcontact op kan doorlussen?
6-->aan de bovenkant heb ik aan de linkerzijde twee aansluitingen en aan de rechtkant ook twee. Is dat om een extra lamp te kunnen aansluiten?

Bedankt voor de informatie.

20210416_114352.jpg
 

stefan9

  • #2
Klopt allemaal. De dubbele aansluitingen zijn kortgesloten: je kunt daar dus inderdaad mee doorlussen en 2 lampen mee schakelen.
Wat bedoel je met " ik mis de L1 en L2 "?
 
  • Like
Waarderingen: rwisselink

rwisselink

  • #3
Ik heb gezocht op het schakelschema. En daar stond l1 en l2 op. Dat heeft deze schakelaar niet. En toen snapte ik het niet. Bedankt voor je informatie.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Die weerhaken aan de zijkant moet je verwijderen. Die zijn in Nederland niet toegestaan.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

rwisselink

  • #5
Het inderdaad duits schakelmateriaal. Kopp. Dank voor de tip.
 

rwisselink

  • #6
stefan9 schreef:
Klopt allemaal. De dubbele aansluitingen zijn kortgesloten: je kunt daar dus inderdaad mee doorlussen en 2 lampen mee schakelen.
Wat bedoel je met " ik mis de L1 en L2 "?
Maar wat nu als mijn 4 aderige ymvk kabel geen blauw bevat maar grijs is. Mag ik die dan gebruiken.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Nee. De nuldraad moet blauw zijn. Dus dan voor 5 aderige kabel gaan. Is nauwelijks duurder en heeft wel blauw erin.
 

rwisselink

  • #8
fuck, verkeerde gekocht.
zucht. dank je wel.
 

rwisselink

  • #9
Ik heb het gevoel dat hier iets niet klopt. In mijn tekening heb ik alle zelfde kleuren in een lasklem gestopt. Toch heb ik het idee dat het bij de blauwe lasklem misgaat. Ik werk met ymvk kabels.

16194294657641700615216865216619.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Ja, op deze manier heb je natuurlijk niets aan je dubbelpolige schakelaar, want je hebt de nul voor en na de schakelaar weer met elkaar verbonden.

Nul na de schakelaar moet rechtstreeks naar het lichtpunt.
 

rwisselink

  • #11
Dat gevoel had ik al. Dat betekent dus dat ik in de verdeeldoos goed moet opletten dat ik niet alle blauwe draden in 1 lasklem doe. Werkt het overigens wel of krijg ik zo kortsluiting. Bedankt voor je reactie trouwens.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Werkt wel maar zo heb je gewoon een 1 polige schakeling....
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Het werkt wel, maar op deze manier kun je blauw naar en blauw vanaf de schakelaar net zo goed weglaten.
 

rwisselink

  • #14
Ik wil deze gaan vervangen voor grijs. Dan hoef ik geen extra kabel te trekken. Dat mag toch. Bedankt voor de snelle reacties trouwens.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
Een strikvraag... Volgens mij zegt NEN1010 niets over geschakelde nuldraden.

Maar een schakeldraad mag grijs zijn en volgens mij staat er ook nergens dat je dan een fase moet schakelen, dus ik zou het mooi zo doen. Het is op meer vlakken geaccepteerd om grijs als 2e nulgeleider te gebruiken (bijvoorbeeld bij een kookgroep).

Ik zou dan met bruin + blauw naar de schakelaar toe gaan en na de schakelaar zwart + grijs gebruiken.
 
  • Like
Waarderingen: rwisselink en Vonken_trekker

rwisselink

  • #16
Ik heb inmiddels licht. Het voelt een beetje als vuur maken. Top. Bedankt voor je reactie.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Laten we hopen dat je geen vuur maakt. :wink:
 

ABCDE

  • #18
Normaliter ga je met 3 aders naar de schakelaar en ook 3 naar de lamp (PE doorverbinden) en zit dat niet in 1 en dezelfde schakelaar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu