2 geschakelde lichtpunten splitsen

SkatePeet

  • #1
1 lichtschakelaar bedient 2 lichtpunten in de slaapkamer.
Dit zou ik graag wijzigen in 1 lichtpunt, en 1 permanent stroom (voor aansluiting plafondventilator). Eventueel 2 keer schakelaar kan ook.

Zie foto. Beide lichtpunten branden, ook in deze opstelling (dus 1 bruine draad los). Spanning van beide lampen zit blijkbaar op de ene bruine draad die in de schakelaar zit.
Bij verwisselen bruine draden, werkt geen van beide lichtpunten.

lichtpunt.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dit kun je in de schakelaar niet aanpassen.

Wat heb je allemaal beschikbaar in de centraaldoos waar je de ventilator wilt ophangen?
 
  • Like
Waarderingen: SkatePeet

PimKlus

  • #3
Beide lichtpunten zitten op de zwarte draad aangesloten. De 2e bruine draad die nu loshangt gaat waarschijnlijk naar andere WCD of schakelaar. Deze moet dus weer naast de bruine draad in de klem. Nu heb je waarschijnlijk ergens anders geen stroom.

Zit er bij het lichtpunt een bruine draad waarop je de ventilator kunt aansluiten?
 
  • Like
Waarderingen: SkatePeet

SkatePeet

  • #4
Dit is de situatie in de doos waar ik de ventilator wil ophangen. Bruin is aanwezig! (Alleen grotere lasklem nodig

BDBB39EE-C056-4443-BF7C-03FD1DB343C5.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Dan ben je er dus al. :wink:

Als je via de kroonsteen aan wilt sluiten, de zwarte draad uit de kroonsteen verwijderen en isoleren met een lasklem, de lasklem op de bruine draden vervangen met een grotere en een stukje bruine draad van deze lasklem naar de kroonsteen aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: SkatePeet

SkatePeet

  • #6
Haha! Dus in mijn hoofd zat een groter probleem dan in de doos.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu