Ik heb via internet een standaard bedraadde groepenkast met 10 groepen + 1 kookgroep besteld.
Nu blijkt bij aankomst dat bij de kookgroep beide gekoppelde automaten op dezelfde fase aangesloten zijn.
Enerzijds lijkt me dit logisch, want daarmee zitten ze ook op dezelfde aardlekschakelaar. Omdat de automaten fysiek gekoppeld moeten zijn, zal het wel niet wenselijk/toegestaan zijn dat ze op aparte aardlekschakelaar zitten.
Anderzijds, het effect hiervan is dat bij een "normale" kookplaat je al 32A op 1 fase hebt zitten, en dus aan een 3x35A aansluiting vastzit. Lijkt me niet erg handig.
Is het normaal dat een kookgroep op 1 fase zit? Zo niet, wordt er dan geen aardlek toegepast, of moet hij dan op een 3 fasen aardlekschakelaar (waarvan dan 1 fase niet gebruikt wordt)?