2 extra groepen in groepenkast

Kopervreter

  • #21
Oke, en klopt de manier van aansluiten ook? (Heb de post hier en daar gewijzigd. misschien moet je hem ff herlezen).

Heb ik op de foto nou 6 groepen?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #22
In jouw kast zitten

één hoofdschakelaar, twee aardlekschakelaars, één kookgroep, vijf normale groepen, één beltrafo schakelaar en een beltrafo

Je hebt dus 6 groepen, en de mogelijkheid om uit te breiden naar 8 groepen.
Links naast de kookgroep deze komt dan automatisch op de linker ALS en rechts naast de beltrafo schakelaar, deze komt dan op de rechter ALS

Je hoeft verder niets aan te passen in de kast,
Eventueel zou je je aansluiting kunnen laten verzwaren naar 1x35A als je dat al niet hebt
 

Kopervreter

  • #23
Je schrijft: verzwaren naar 35 A als ik dat al niet heb, hoe kom ik erachter welke hoofdstop erin zit?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #24
Je kan het op je afrekening zien.

Als je een aansluitkast met een transparant deksel hebt dan kan je de hoofdzekering zien.
Zie je een zekering met een geel meldertje dan is dat 25A, bij een zwart meldertje 35A
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu