2 draden in Hager MK 516 441516 5

Mogen er 2 draden onder één klem van een Hager MK 516 441516 5 automaat?

Ik kan vinden dat dit bij sommige automaten mag, maar niets specifiek over dit type.

Anders moet ik de draden (vlak voor de meterkast) in een lasdoos samen laten komen.
 
Dat is een quickconnect aansluiting met 2 aansluitingen per pool.

Dus daar kunnen 2 afgaande draden in.

Is het een schroef verbinding dan is de vraag of het een kooi klem is zo ja dan mogen daar 2 gelijke draden in, zo nee dan kan je een uitbreidings blokje plaatsen.
 
Het is een schroefverbinding.
Ik denk dat het een kooiklem is maar kan niet niet goed zien zonder de automaat te verwijderen. Deze foto is het beste wat ik kan maken zonder de automaat te verwijderen.

Herkent een van de experts hier wat het is?

8482_20200607_114346_2.jpg


edit: foto geroteerd
 
Is geen kooi, de schroef draait vast op de draad.Hier moet je een aftakblokje plaatsen of lasdoos boven de kast.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan