Probleem:
In een caravan zit kennelijk ergens een kortsluiting waardoor in een centrale stroomkast de aardlekschakelaar uitschakeld (40A, 30mA)
Omdat het laten resetten van de aardlekschakelaar in de afgesloten kast uiteraard vervelend is wil ik een extra aardlek (16A 30mA) in de caravan plaatsen met de achterliggende gedachte dat mijn extra in de caravan geplaatste aardlek eerder uit zal schakelen dan die in de centrale stroomkast. Klopt deze redenering????
Als extra aardlekschakelaar heb ik een schakelaar in gedachte die ik tussen de stroomkabel inzet mbv een stekker en contrastekkerverbinding. De toevoerkabel naar de caravan is 10 Amp. afgezekerd. Gaat dit werken????
Rolf
In een caravan zit kennelijk ergens een kortsluiting waardoor in een centrale stroomkast de aardlekschakelaar uitschakeld (40A, 30mA)
Omdat het laten resetten van de aardlekschakelaar in de afgesloten kast uiteraard vervelend is wil ik een extra aardlek (16A 30mA) in de caravan plaatsen met de achterliggende gedachte dat mijn extra in de caravan geplaatste aardlek eerder uit zal schakelen dan die in de centrale stroomkast. Klopt deze redenering????