1 pijpsverwarmingssysteem met radiatorkranen heimeier

Deleted member 140994

  • #1
Hallo,
Ik heb onlangs een appartement aangkocht met blokverwarming waarop een 1 pijs verwarmingsssyteem is aangesloten. Ik heb op de toevoer-/ en afvoerleiding en op 2 radiatoren thermostaatkranen van heimeier eclipse laten aansluiten. Op de overige radiatoren heb ik heimeier radiatorkranen laten aansluiten.
De radiatoren met thermostaatkranen blijven aan de onderzijde koud.
(zii bijgevoegde foto's).
Is dit op te lossen ?

IMG_20220121_161059.jpg IMG_20220121_161108.jpg IMG_20220121_161127.jpg IMG_20220121_161155.jpg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Auto-Geen

    • #2
    Op dit systeem zijn op deze manier alleen kranen te gebruiken met een hele lage weerstand. Dit is niet in overleg met de VVE gegaan want die moeten die informatie weten. Oude kranen terug laten plaatsen geschikte kranen opzoeken of je rij radiatoren 2 pijps aansluiten.
     
    Laatst bewerkt:

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #3
    Is er ook iets berekend qua debieten, instellingen, delta-t van de radiatoren enz?
    Juist bij dit soort oude één pijp systemen moet je niet zomaar wat gaan doen, maar dat is duidelijk.
     

    Deleted member 140994

    • #4
    Bedankt, zal de oude kranen terug laten plaatsen
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu