Aarding via waterleiding

DerkL

  • #1
Hallo!

Even een vraagje, ik ben aan het voorbereiden, zodat
een elektriciën een nieuwe stoppenkast aan kan gaan leggen.

Ik wil graag een aarddraad van de waterleiding naar
de meterkast leggen. (Ik heb geen aard-mogelijkheid in
het gebouw verder) Veel buren doen dit ook zo.

Ik zou graag een 6mm² aarddraad (zonder plastic huls) en blok-relais-kabel van een doorstromer (max. 0,1A/230V via een ymvk 2x 1,5mm² kabel) door één 19mm pvc buis willen leiden.
Is dit toegestaan volgens de NEN-normen?
(De blok-relais-kabel stuurt vier relais aan, die vier groepen blokkeren als de doorstromer water gaat verwarmen)

Alvast super bedankt voor de informatie!

Groeten, Derk
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Aarden via de waterleiding is al jaren verboden, en ook levensgevaarlijk nu steeds meer waterleidingbedrijven met kunststof leidingen werken.

Zorg voor een deugdelijke aarding!
 

DerkL

  • #3
Bedankt voor de reactie!
Alle gebouwen doen het hier op deze manier,
kan het zijn dat ze een aardpen hebben aangesloten
op de waterleiding onder in het gebouw?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Wat voor gebouw is het? Een groep woningen met een VVE?

Op de een of andere manier had je topic geen titel, die heb ik er maar aan toegevoegd.
 

DerkL

  • #5
Beste Frank,

Bedankt voor het toevoegen van de titel, ik had het al geprobeerd, maar blijkbaar ging het niet goed...
Het is inderdaad een vve, ik heb al een bericht gestuurd met de vraag hoe de aarde precies geregeld is.
Mocht de aardpen op de waterleiding zitten, mag ik dan de ymvk kabel en de 6mm² door dezelfde 19mm buis laten lopen?
(Ik ben vast pvc buizen aan het aanleggen en gaten aan het boren, vandaar!)
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Je kan beter met de VVE in overleg gaan over hoe het nu zit (waarschijnlijk dus niet volgens de norm) en hoe jullie dit gezamenlijk gaan oplossen.
 

DerkL

  • #7
Dank je Frank!
Ik hoop dat dat wat wordt, er zijn 65 eigenaren en er zijn dit jaar al 1700 euro aan extra onverwachte kosten per eigenaar...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Er is een verschil tussen het vereffenen van waterleiding en die gebruiken als aarde.
Vereffenen is verplicht, gebruik als aarde verboden.

Als meerderen dit zo doen, levensgevaarlijk.
De waterleiding van het pand kan dan een dodelijke spanning gaan voeren waardoor het aanraken van een metalen deel in huis einde oefening kan betekenen.

Normaal liggen de meterkasten vaak onder elkaar.
een 25mm² vanaf een aardpen met een voldoende lage waarde via de meterkasten naar het dak, en bij voorkeur via een andere route weer naar een 2e aardpen.Dit om te voorkomen dat een handige buur de gehele aarding om zeep kan helpen.

Zou kunnen dat een netbeheerder een aarde mee levert met de voeding en dat wat door u als aarde word aangemerkt gewoon de vereffening is.
 

Jakub Cech

  • #9
Het is niet voor niks verboden om het op deze manier te doen. Omdat andere bewoners het ook doen, betekend niet dat het in eens wel legaal is.
 

DerkL

  • #10
Bedankt iedereen!

Ik ga het uitzoeken via de vve, als het niet legaal is
wil ik het niet doen en liever geen dode buren natuurlijk!
Ik hoop dat de netbeheerder (Liander) de aarde meelevert, ik zal contact met ze opnemen en anders hoop ik dat alle eigenaren bereid zijn mee te doen, dat wordt stemmen op de volgende vve vergadering...
 