Je moet de Stand V met slangetjes (boven rechts) gebruiken. Er staan twee getallen op. Het eerste is 200. Dat is te laag. Het kan ik niet lezen, maar ik ga ervan uit dat het een getal groter 230 is. Dan deze stand gebruiken.
De rode stekker moet in het contact "V [Ohm] mA", dus in de andere bus dan waar die nu zit. De zwarte stekker zit goed.
Bij de ventilator even alle draden uit de klem halen. De zwarte meetpin zet je vervolgens op blauw, de rode afwisselend op bruin en zwart. Let op dat je het blanke gedeelte van de meetpin en ook de blanke draden niet aanraakt tijdens het meten.
We hebben vier meetwaarden nodig
1. Spanning tussen blauw en bruin met schakelaar uit.
2. Spanning tussen blauw en zwart met schakelaar uit.
3. Spanning tussen blauw en bruin met schakelaar aan.
4. Spanning tussen blauw en zwart met schakelaar aan.
De exacte meetwaarde is niet belangrijk, alleen of die in de buurt van 0 V of 230 V ligt.