Plaatsen aanvoervoeler met dompelbuis

Hielie

  • #1
Momenteel ben ik bezig om de aansturing van mijn Nefit cascade opstelling te vervangen. Idee is om een moduline 400 icm de Nefit CM 10 te installeren.
Bij mijn huidige opstelling zit er een temperatuursensor op de retour geplakt.
Als ik de gebruiksaanwijzing goed lees moet de temperatuursensor bij Nefit op de aanvoerzijde geplaatst worden.

Mijn vraag is wat de mogelijkheden zijn om dompelbuis te monteren.


Aan de linkerzijde van de verdeler zit in het midden een aansluiting die niet is gebruikt, zou ik deze hiervoor kunnen gebruiken? Naar mijn mening is dit voor overdruk en zou met de aanvoerzijde in verbinding moeten staan?
Daarnaast heb ik bovenop nog een bijvulaansluiting, bestaat er een systeem waar bij ik de dompelbuis zou kunnen combineren een bijvulmogelijkheid?

Of dien ik dit helemaal anders te doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het getoonde onderdeel is een open verdeler.
Daar is geen aanvoer of retour, de waterstromen zijn afhankelijk van de ketel en transportpomp.

De aanvoer zit aan de installatie zijde minimaal 5xD van de verdeler.

Je heeft aan een cascade opstelling te hebben, maar wel erg klein pompje en buizen aan de afgaande zijde.

Ook mis ik een drukverschil regelaar over de transportpomp
 

Hielie

  • #3
Kan ik in dat geval de dompelbuis op de aanwezige aansluiting in het midden van de verdeler plaatsen of dient deze tussen de verdeler en de pomp te zitten?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De midden aansluiting is voor een drukverschil regelaar.

In de verdeler lopen mengstromen.

Jouw voeler moet tussen pomp en verdeler.
Wel erg dunne buizen icm een cascade.
 

Marcn88

  • #5
Wat voor een vermogen hangt achter die 2 kunstof leidingen? Denk er ook aan dat deze leidingen max70 graden mogen hebben
 

Tiho

  • #6
De stalen leiding naar boven heeft een behoorlijk lekkagespoor.
 

Hielie

  • #7
Marcn88 schreef:
Wat voor een vermogen hangt achter die 2 kunstof leidingen? Denk er ook aan dat deze leidingen max70 graden mogen hebben
Ja dat is een goede vraag en zet na tot nadenken.

Oorspronkelijk zat er een gedateerd verwarmingssysteem in het huis met dikke buizen en grote gietijzeren? radiatoren. Deze zijn alle vervangen door jaga strada verwarmingen en dus ook vele dunnere leidingen. De temperatuur hoef ik niet heel hoog te stellen om het huis warm te krijgen.

Eigenlijke vraag is dus of ik de cascade opstelling wel in stand moet houden en eea rechtstreeks op 1 cv (Topline HR 30)zou moeten aansluiten. Hiertoe zou ik volgens mij de open verdeler de pomp en het regelventiel kunnen verwijderen en de leidingen rechtstreeks doortrekken.

Vraag is of ik dan nog wel de 2 cv's verbonden kan laten en er gewoon maar 1 aan kan zetten. Hiermee zou ik handmatig nog steeds de branduren kunnen verdelen door af en toe van cv te wisselen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Waarom zou je dat dan willen?

2 ketels is ook 2x onderhoud.
Mogelijk zelfs een groter vastrecht op gas

Je zal eerst moeten nagaan hoeveel vermogen je nu nodig hebt.
De temperatuur kan laag zijn maar dan gaat de stroomsnelheid omhoog bij gelijk vermogen, en dan gaat leiding diameter flink meetellen.

Misschien is het verstandig om de gehele installatie eens goed te bestuderen en narekenen om een flinke(financiële) besparing te krijgen.

Installaties worden gemaakt volgens de stand der techniek in dat jaar.

Ooit begonnen met open installaties met een grote ketel in de kelder, dikke leidingen en open expansievaten zonder pompen.

Vervolgens word de ketel vervangen en het systeem omgezet naar een gesloten systeem met nog steeds de oude dikke buizen.

Vervolgens gaan de oude grote leden radiatoren eraf om plaats te maken voor moderne radiatoren met een kleinere inhoud enz.

Soms is het echter verstandig om niet 1 onderdeel te vervangen maar eens kritisch te kijken naar de hele installatie.
 