Intergas HRE 36/30 A, heel even op 5, dan via 3 naar 1

Huger023

  • #1
Als ik mijn Thermostaat aanzet gaat mijn ketel aan. code:5, na paar minuten code 3, en dan gelijk code 1 en gebeurt er verder niks meer...ondanks dat de door mijn gevraagde temperatuur nog niet bereikt is.
Nieuwe ketel, 2 wkn oud
Heeft het gewoon 2 wkn gedaan.
Zover ik zie zit er geen lucht in...

Iemand Idee?

(Thermostaat Nest)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Temperatuur in de ketel is bereikt.

Dit houd in dat het water in de ketel de vraagtemoeratuur van de thermostaat heeft behaald, de ketel wacht tot dit gezakt is en start dan opnieuw .

Als de ruimte niet op temperatuur komt zal je moeten kijken waarom de warmte niet voldoende word afgegeven aan bv. Radiatoren.

Kijk de circulatie na, geen kranen dicht? Geen thermostaatkranen?
 

Huger023

  • #3
Ja maar temperatuur Kamerthermostaat niet, Heeft 2 weken goed gewerkt, kan toch niet aan de kamerthermostaat liggen (Nest) deze blijft oranje en is dus niet happy.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dus, ik heb het niet over je nest, ik heb het over de watertemperatuur van de ketel.

Jouw nest vraagt de ketel water te maken van een bepaalde temperatuur, de ketel maakt dat en als dat bereikt is gaat hij naar 1 totdat het water afkoelt.
Dat afkoelen moet in de radiatoren gebeuren.

Blijkbaar komt de warmte niet uit de ketel naar de radiatoren.
Dus....
Transport , werkt de pomp, staan alle radiatoren open, geen thermostaatkranen die dicht gaan.
 

Huger023

  • #5
Radiatoren worden gewoon warm, dit omdat hij meestal start met 5, alleen zou de ketel pas moeten stoppen als de temperatuur van de kamerthermostaat wordt bereikt en niet eerder. Zal morgen in koude toestand kijken wat hij doet. Probleem is ontstaan na vervangen Thermostaat denk ik, maar daar kan niet zoveel mis gaan, 12 V + 220 V + OT1&OT2.....
Er is verder aan de installatie niks veranderd, heeft altijd gewerkt. Alleen 2 weken geleden ketel vervangen, daarna ook geen problemen, heb alleen gisteren Nest vervangen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik ging ervan uit dat de nest al 2 week heeft gewerkt.

Nest heeft wel meer vreemde storingen.

Dus hang de oude thermostaat eens terug.

Of sluit de nest aan als aan/uit thermostaat.
Blijkbaar vraagt de nest eerst een hoge watertemperatuur en draait daarna de warmte vraag zover terug dat de ketel in 1 blijft hangen
 

Huger023

  • #7
Die is juist defect....Dus heb nieuwe gekocht gisteren.
Ik zal dat morgenochtend even proberen aan/uit, ik laat het weten. Kijken wat hij dan doet. In iedergeval alvast bedankt voor de hulp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Kijk ook even of de ketel wel de thermostaat op de OT aansluiting heeft.
 

Huger023

  • #9
Bedoel je de aansluiting? Ik heb OT1 en OT2 aangesloten op Intergas ketel dus op 11 en 12 (Modulerende thermostaat- aansluiting)
 

Ceeshobby

  • #10
Ketel is twee weken oud, is je thermostaat toen ook vervangen.
Zo ja valt deze ook onder de garantie.
 

Huger023

  • #11
Thermostaat heb ik gisteren gekocht, kan hem zo weer retour brengen, alleen is de vraag ligt dit probleem aan de ketel of aan de Thermostaat?
Dus samenvattend, de kamerthermostaat ligt niet synchroon met de ketelthermostaat. Maar zal morgen eerst even de aan/uit methode checken op aansluiting 6 en 7 van de ketel.
 

Huger023

  • #12
Net even geprobeerd, nog niet aan/uit maar OT
Van 18 naar 20 gr

41 1 (11:00)
66 3
66 4
66 5 (na 20 sec ongeveer)
61 3
61 1 (11:14)

Maar Kamerthermostaat nest blijft rood, omdat hij pas 19 gr aangeeft en het nog geen 20 is in de woonkamer.
Na ongeveer 25 min op (46 1) te blijven staan, gaat de ketel naar standby, geen display en alleen 2 groene ledjes. Kamerthermostaat blijft vragen (oranje) maar gebeurt verder niks. Staan genoeg radiators open verder, die inmiddels weer afkoelen. Wederom 11:45 (46 5) voor 20 sec, gaat dan weer naar 46 1
Dus moraal van het verhaal, Nest blijft vragen maar ketel gelooft het wel, en het wordt steeds kouder...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Zet eerst de thermostaat op aan/uit om te kijken wat de ketel dan doet.

Als nest de OT implementatie nog steeds niet 100% heeft krijg je vage storingen als dit.
 

Huger023

  • #14
Thermostaat aangesloten via aan/uit constructie.

Thermostaat aangezet 15:26 80 5
thermostaat happy om 15:45 0
En ketel ging uit, dus aan/uit werkt wel goed....

Dus ik denk of iets met de Ketel OT of de thermostaat, beide feitelijk nieuw.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Ik denk dat die nest niet 100% Intergas OT communicatie heeft.

Kan ook niet echt een lijstje vinden wbt Intergas en Nest aansluitingen.
 

Huger023

  • #16
Maar mijn vorige Nest heeft 2 jaar perfect gewerkt op mijn oude Intergas ketel....
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #17
Het is nu niet duidelijk of de vorige ketel en de vorige thermostaat ook opentherm met elkaar praatten. Er zijn combinaties apparaten die met opentherm niet goed samenwerken.
Het is wel duidelijk wat de oplossing is: als uw 'nest' thermostaat op aan/uit kan worden ingesteld en aangesloten, dan werkt de boel en zit u niet in de kou.
 

Huger023

  • #18
Vorige was ook opentherm, ja ben nu even aan het kijken hoe hij reageert op een Honeywell thermostaat (modulation)
 

Marcn88

  • #19
Zet parameter E. Is op 2 en verander verder niks kwa aansluiting ook vermoed ik dat u 1 of meer radiatoren hebt waarbij de retour bijna net zo warm is als de aanvoer, draai deze radiatoren zover dicht dat ze nog 1 slag los staan.
 

Huger023

  • #20
Ik ga dat morgen gelijk even doen, bedankt voor de tip, laat het morgen even weten...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu