Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 29 Maart 2020, 21:49   Intergas HRE 36/30 A, heel even op 5, dan via 3 naar 1
Als ik mijn Thermostaat aanzet gaat mijn ketel aan. code:5, na paar minuten code 3, en dan gelijk code 1 en gebeurt er verder niks meer...ondanks dat de door mijn gevraagde temperatuur nog niet bereikt is.
Nieuwe ketel, 2 wkn oud
Heeft het gewoon 2 wkn gedaan.
Zover ik zie zit er geen lucht in...

Iemand Idee?

(Thermostaat Nest)

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 29 Maart 2020, 22:06  
Temperatuur in de ketel is bereikt.

Dit houd in dat het water in de ketel de vraagtemoeratuur van de thermostaat heeft behaald, de ketel wacht tot dit gezakt is en start dan opnieuw .

Als de ruimte niet op temperatuur komt zal je moeten kijken waarom de warmte niet voldoende word afgegeven aan bv. Radiatoren.

Kijk de circulatie na, geen kranen dicht? Geen thermostaatkranen?
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 29 Maart 2020, 22:59  
Ja maar temperatuur Kamerthermostaat niet, Heeft 2 weken goed gewerkt, kan toch niet aan de kamerthermostaat liggen (Nest) deze blijft oranje en is dus niet happy.
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 29 Maart 2020, 23:07  
Dus, ik heb het niet over je nest, ik heb het over de watertemperatuur van de ketel.

Jouw nest vraagt de ketel water te maken van een bepaalde temperatuur, de ketel maakt dat en als dat bereikt is gaat hij naar 1 totdat het water afkoelt.
Dat afkoelen moet in de radiatoren gebeuren.

Blijkbaar komt de warmte niet uit de ketel naar de radiatoren.
Dus....
Transport , werkt de pomp, staan alle radiatoren open, geen thermostaatkranen die dicht gaan.
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 29 Maart 2020, 23:17  
Radiatoren worden gewoon warm, dit omdat hij meestal start met 5, alleen zou de ketel pas moeten stoppen als de temperatuur van de kamerthermostaat wordt bereikt en niet eerder. Zal morgen in koude toestand kijken wat hij doet. Probleem is ontstaan na vervangen Thermostaat denk ik, maar daar kan niet zoveel mis gaan, 12 V + 220 V + OT1&OT2.....
Er is verder aan de installatie niks veranderd, heeft altijd gewerkt. Alleen 2 weken geleden ketel vervangen, daarna ook geen problemen, heb alleen gisteren Nest vervangen.
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 29 Maart 2020, 23:28  
Ik ging ervan uit dat de nest al 2 week heeft gewerkt.

Nest heeft wel meer vreemde storingen.

Dus hang de oude thermostaat eens terug.

Of sluit de nest aan als aan/uit thermostaat.
Blijkbaar vraagt de nest eerst een hoge watertemperatuur en draait daarna de warmte vraag zover terug dat de ketel in 1 blijft hangen
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 29 Maart 2020, 23:34  
Die is juist defect....Dus heb nieuwe gekocht gisteren.
Ik zal dat morgenochtend even proberen aan/uit, ik laat het weten. Kijken wat hij dan doet. In iedergeval alvast bedankt voor de hulp.
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 29 Maart 2020, 23:37  
Kijk ook even of de ketel wel de thermostaat op de OT aansluiting heeft.
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 29 Maart 2020, 23:41  
Bedoel je de aansluiting? Ik heb OT1 en OT2 aangesloten op Intergas ketel dus op 11 en 12 (Modulerende thermostaat- aansluiting)
Ceeshobby


Geregistreerd op
30-11-2009
Berichten: 502
Ceeshobby op 30 Maart 2020, 00:02  
Ketel is twee weken oud, is je thermostaat toen ook vervangen.
Zo ja valt deze ook onder de garantie.
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 30 Maart 2020, 00:09  
Thermostaat heb ik gisteren gekocht, kan hem zo weer retour brengen, alleen is de vraag ligt dit probleem aan de ketel of aan de Thermostaat?
Dus samenvattend, de kamerthermostaat ligt niet synchroon met de ketelthermostaat. Maar zal morgen eerst even de aan/uit methode checken op aansluiting 6 en 7 van de ketel.
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 30 Maart 2020, 11:51  
Net even geprobeerd, nog niet aan/uit maar OT
Van 18 naar 20 gr

41 1 (11:00)
66 3
66 4
66 5 (na 20 sec ongeveer)
61 3
61 1 (11:14)

Maar Kamerthermostaat nest blijft rood, omdat hij pas 19 gr aangeeft en het nog geen 20 is in de woonkamer.
Na ongeveer 25 min op (46 1) te blijven staan, gaat de ketel naar standby, geen display en alleen 2 groene ledjes. Kamerthermostaat blijft vragen (oranje) maar gebeurt verder niks. Staan genoeg radiators open verder, die inmiddels weer afkoelen. Wederom 11:45 (46 5) voor 20 sec, gaat dan weer naar 46 1
Dus moraal van het verhaal, Nest blijft vragen maar ketel gelooft het wel, en het wordt steeds kouder...
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 30 Maart 2020, 12:05  
Zet eerst de thermostaat op aan/uit om te kijken wat de ketel dan doet.

Als nest de OT implementatie nog steeds niet 100% heeft krijg je vage storingen als dit.
Huger023


Geregistreerd op
29-3-2020
Berichten: 16
Huger023 op 30 Maart 2020, 15:51  
Thermostaat aangesloten via aan/uit constructie.

Thermostaat aangezet 15:26 80 5
thermostaat happy om 15:45 0
En ketel ging uit, dus aan/uit werkt wel goed....

Dus ik denk of iets met de Ketel OT of de thermostaat, beide feitelijk nieuw.
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 17835

groningen
The headhunter op 30 Maart 2020, 17:18  
Ik denk dat die nest niet 100% Intergas OT communicatie heeft.

Kan ook niet echt een lijstje vinden wbt Intergas en Nest aansluitingen.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 2
Ga naar pagina   Volgende

Klusadvies: Intergas HRE 36/30 A, heel even op 5, dan via 3 naar 1

Klusadvies: Intergas HRE 36/30 A, heel even op 5, dan via 3 naar 1
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Intergas H22 geen ( heel even ) warm water 9 24 Oktober 2007, 22:18
Douche wordt heel heet/koud - Furimat 441 Intergas 4 22 Januari 2010, 23:04
Geen nieuwe berichten Intergas Prestige CW6 duurt heel lang voor warm water 7 22 December 2018, 01:36
Intergas Furimat 451dc vervangen door Intergas HR 28 3 28 Februari 2007, 22:46
Tapwater heel even warm 2 16 November 2008, 15:10
CV warmt heel langzaam op? 23 24 Oktober 2008, 17:27
Verwarming warmt heel langzaam op 36 25 Januari 2009, 23:09
Geen nieuwe berichten Vorstbescherming heel kleine ruimte 3 08 April 2017, 19:47