Hager zekering automaat klapt er steeds uit

Hermanusb

  • #1
Mijn Huis is 6 jaar geleden voorzien van een nieuwe groepenkast.
Dit alles ivm verbouwing keuken waar ik 2 dubbele groepen nodig had.

De installateurs hebben hier een compleet nieuwe groepenkast met 2 aardleks geplaatst en alle keuken apparatuur op een eigen groep.

Als extra was er een reserve automaat erbij gezet.

Nu heb ik een apparaat gekocht wat nogal veel stroom vreet en ik heb besloten om deze op deze losse automaat te zetten.

Ik heb zelf een wcd op 1 meter van de groepenkast geplaatst en daar sluit ik mijn motor op aan.
Echter de automaat klapt er steeds uit.
op de automaat staat
MKS 516
B16
6000

Mij is verteld en ik heb het zelf geconstateerd dat deze motor moet kunnen draaien op een 16 ampere traag zekering.

Is mijn automaat fout? is het een snelle?

HELP, want ik kom er nu niet meer uit
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wat staat er op het apparaat, dat is minstens zo belangrijk, soort apparaat merk, type en vermogen vermelden a.u.b.
 

Hermanusb

  • #3
Het is een houtklover die tijdens de start van de motor 3000 watt vreet.

Ik heb ze werkend gezien op 16 amp traag,

Ik heb een snelle automaat... en dus klapt hij eruit
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een trage patroon is heel wat anders dan een automaat.
Indien toegstaan een C-automaat laten plaatsen of een Pasco.
 

Hermanusb

  • #5
Wat is een pasco?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Pasco is een houder voor een smeltpatroon.
 

Hermanusb

  • #7
Het is dus mogelijk om een automaat te vervangen door een trage smeltpatroon?
Echter die smeltpatroon moet dus buiten de groepenkast geplaatst worden ipv de snelle automaat?

Dus ik haal vanuit de groepenkast 3 draden die ik aansluit op een "pasco" buiten de groepenkast en vanaf die smeltpatroon sluit ik de motor aan.

Dat kan een idee zijn.

Eerst de trage automaat plaatsen, als dat niet werkt dan een smeltpatroon.

komende week gaan we de snelle vervangen door een trage automaat en dan zou het moeten werken
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Een pasco past gewoon in de meterkast, een pasco is 2 moduul breed.
Automaten zijn er in 1, 1,5 en 2 moduul breed.
 

Hermanusb

  • #9
Wat is dan de bedoeling van zo'n pasco?

Ik heb naast de automaat nog 1 vakje ruimte zitten, daar zou dus een bredere in passen.

Maar wat doet zo'n ding?

En heb je anders een plaatje ofzo dat ik kan zien wat je bedoeld?
Want als ik google op pasco en hager dan krijg ik van alles maar niet wat ik zoek.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #10
Automaten reageren ook snel op grote stroom opnames, dus op je houtklover staat wel 3000W maar op het moment dat je hem aanzet is de aanloopstroom vaak wat groter met als gevolg dat je automaat er steeds uitklapt en je er bijna bij kunt blijven staan.
Gebruik je gewoon een ouderwetse stop van 16A dan zul je zien dat het vaak wel probleemloos werkt.
Zelf heb ik dat ook in de garage want anders klapt de automaat er ook telkens uit bij de haakseslijper, de cirkelzaag, het lasapparaat en een enkele keer zelfs bij de nat/droog stofzuiger.
Sinds dat ik er gewoon weer ouderwetse stoppen in heb zitten is het probleem weg.

suc6

Gerrit
 

Hermanusb

  • #11
Ik begrijp werkelijk nog niet wat er bedoeld wordt met ouderwetse stoppen.

En hoe die te plaatsen in mijn groepenkast.

Ik begrijp wel dat zo;n ouderwetse zekering die ik erin draai beter zou zijn.
Maar ik heb een super moderne groepenkast ivm 2 kookgroepen en div andere apparatuur maar begrijp totaal niet hoe ik een ouderwetse hierin kan integreren
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #12
Zo'n ding dus
passchroefhouder.jpg

en hier past gewoon een ouderwetse stop in, deze stop reageert dus niet zo snel op hogere aanloop stromen maar smelt pas door als die hoge stroom langer aanhoudt.
Je bestaande automaat er uit en deze klikje dan gewoon weer op het rail waar je oude automaat op zat er gewoon weer in.
Deze zijn zoals hierboven aangegeven dus 2 eenheden breed en als je er nog ruimte naast hebt zal het dus waarschijnlijk gewoon passen.

suc6

Gerrit
 

Hermanusb

  • #13
Kijk,
nu begrijp ik wat er bedoeld wordt met een pasco.

Eerst de trage automaat, en anders moet het een pasco worden.
heeft dat ding nog een officiele naam? of code?

Bedankt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #14
Ja pasco.(das de naam van Eaton holec)

Een algemene naam die ik vinden kan is patroonlastscheider, hoewel ik betwijfel of mensen begrijpen wat je dan bedoeld...
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #15
Volgens mij gewoon zekering houder.
wel eerst even kijken met welke spullen/merk je kast is opgebouwd en daar een passende bij bestellen.
Als je dat hier vermeld kan ik wel kijken welke je nodig hebt.

suc6

Gerrit
 

Hermanusb

  • #16
De kast is van hager, maar meer staat er niet op,

De automaten zitten niet geschroefd maar in de kast geklikt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
Automaten zitten altijd geklikt...
Of bedoel je de dat draden er niet in geschroefd zitten?
Anders neem je toch gewoon een C of D karakteristiek automaat?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #18
Bij mijn lasapp werkte een C automaat ook niet.
Maar van Hager zie ik zo geen houders die echt geschikt zijn
Van Holec vind ik de eancode 8711426743441 die me wel goed geschikt lijkt.
Een D karakteristiek automaat van Hager is de eancode 3250614611469
Maar of je die zomaar mag plaatsen weet ik niet.

suc6

Gerrit
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #19
Ja volgens mij zijn Holec en Abb de mogelijkheden.
Holec is wel de meest gangbare, en daarop zit een lampje waaraan je kunt zien dat de zekering defect is.(=handig)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #20
Je kan niet zomaar een D-automaat plaatsen, eerst moet de impedantie van het net gemeten worden.
Verder moet je dan ook kijken naar de Hoofdzekering.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu