2 fasen kookgroep op 1 fase ??

Hansdeklusser

  • #1
Ik heb via internet een standaard bedraadde groepenkast met 10 groepen + 1 kookgroep besteld.

Nu blijkt bij aankomst dat bij de kookgroep beide gekoppelde automaten op dezelfde fase aangesloten zijn.

Enerzijds lijkt me dit logisch, want daarmee zitten ze ook op dezelfde aardlekschakelaar. Omdat de automaten fysiek gekoppeld moeten zijn, zal het wel niet wenselijk/toegestaan zijn dat ze op aparte aardlekschakelaar zitten.

Anderzijds, het effect hiervan is dat bij een "normale" kookplaat je al 32A op 1 fase hebt zitten, en dus aan een 3x35A aansluiting vastzit. Lijkt me niet erg handig.

Is het normaal dat een kookgroep op 1 fase zit? Zo niet, wordt er dan geen aardlek toegepast, of moet hij dan op een 3 fasen aardlekschakelaar (waarvan dan 1 fase niet gebruikt wordt)?
 

Tenerife

  • #2
Mogguh

Het is normaal dat z'n kookgroep op een fase zit.
Dit wordt bijna altijd toegepast om in een huis waar geen krachtstroom is toch elektrisch te koken.
En zover ik het weet is kan het gewoon op een normale hoofdzekering, dus 25, 32 of 35 Ampere.

Mocht je overigens wel krachtstroom hebben kan je het beter met krachtstroom aansluiten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Een 2x230v kookgroep is eigenlijk altijd dezelfde fase.
Heb je kracht tot je beschikking dan moet je de kookplaat aansluiten op een kracht aansluiting.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Als je een driefase net-aansluiting hebt/wenst, moet je groepenkast ook van een 4 polige hoofdschakelaar voorzien zijn. De kookplaat sluit je dan doorgaans aan volgens het driefase aansluitschema, idd achter een krachtgroep en een 4 polige aardlekschakelaar.
Zoals de groepenkast nu is bedraad lijkt deze geschikt voor een 1 fase netaansluiting. Voor een gemiddeld huishouden is een 1x35 Ampere aansluiting dan voldoende.
Wat voor netaansluiting heb je en wat voor kookplaat wil je aan gaan sluiten?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu