WCD van randaarde voorzien: eisen aan de leiding?

Muxje

  • #1
De meeste van de WCD's in mijn huiskamer hebben geen randaarde. Ivm. de aanleg van een airco wil ik nu een WCD van randaarde voorzien. Helaas zijn de leidingen nogal raar aangelegd waardoor ik geen kans zie een aardedraad door de bestaande buizen te trekken. Gelukkig zal het niet al te lastig zijn om een losse aardedraad van de WCD naar de stoppenkast aan te leggen.

De vraag is: waar moet zo'n losse aardedraad aan voldoen? Moet hij in een buis of kabelgootje zitten, of kan ik hem gewoon achter de plinten wegproppen?

Een andere, optisch wat nettere optie is om de WCD ongeaard te laten, en in plaats daarvan de aardeleiding rechtstreeks op de kast van de airco aan te sluiten (het is een vast gemonteerde unit, en er zit een aardlipje op). Is dat aan te raden of zijn er redenen om dat niet te doen?
 

Gerrit

  • #2
Voor beide aangedragen methoden zijn goede redenen om het niet te doen; het is n.l. verboden.
De beschermingsleiding dient samen met de voedingsdraden in één buis te zitten.
Het "even achter de plint wegproppen"" is dus uit den boze. :cry:

Je zuilt echt even je best moeten doen om de kontaktdozen op een deugdelijke manier te aarden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Een andere redelijke oplossing lijkt me een complete 3-aderige kabel, bijv Ymvk te trekken, vanaf (net vóór) dat geaarde stopcontact in de meterkast, aangesloten m.b.v. een installatiedoos en lasklemmen.

Officieeel moeten alle stopcontacten in één ruimte geaard zijn, maar ik neem aan dat voor een dergelijke speciale toepassing één afwijkende contactdoos geen bezwaar is.

Wat vind jij van dit idee, Gerrit?
 

Muxje

  • #4
Je mag ook niks hier :P
Klusidee Kees schreef:
Officieeel moeten alle stopcontacten in één ruimte geaard zijn, maar ik neem aan dat voor een dergelijke speciale toepassing één afwijkende contactdoos geen bezwaar is.
Was dat altijd al zo? In mijn woonkamer is geen enkel stopcontact geaard, maar in de open keuken in diezelfde ruimte hebben ze (gelukkig) wel allemaal aarde. Het huis is destijds (jaren 80) zo opgeleverd.
Klusidee Kees schreef:
Een andere redelijke oplossing lijkt me een complete 3-aderige kabel, bijv Ymvk te trekken, vanaf (net vóór) dat geaarde stopcontact in de meterkast, aangesloten m.b.v. een installatiedoos en lasklemmen.
Dat zou ook goed te doen zijn... in dat geval kan ik misschien nog beter er een aparte WCD van kunnen maken en die aansluiten op een nieuwe, aparte groep in de meterkast.
 

Ronald42

  • #5
Uw woonkamer en keuken zullen een visuele scheiding hebben. M.a.w. het is kijkend in de ruimte duidelijk waar de keuken ophoudt. Vanaf dat punt hoeven de WCD's in uw geval ook niet meer te worden geaard.

Aparte groep is altijd beter voor dergelijke belastingen. En omdat het hier om een speciale toepassing gaat mag alleen deze zijn geaard. Let op geen dubbele wcd zetten, dat mag dan weer niet.

Indien uw huis in de jaren 80 is opgeleverd zal er een zogenaamd "centraaldozen systeem" zijn toegepast: (bijna) alle wcds en schakelaars lopen naar een lichtpunt toe. Deze zijn weer, per groep, onderling verbonden en vanuit 1 van deze centraaldozen loopt er een leiding naar de meterkast. Het is dus vrijwel altijd mogelijk een aarddraad er bij te trekken.
 

Gerrit

  • #6
Tsja ik was wat later. Ik heb niets aan het antwoord van Ronald toe te voegen.
 

Muxje

  • #7
Indien uw huis in de jaren 80 is opgeleverd zal er een zogenaamd "centraaldozen systeem" zijn toegepast: (bijna) alle wcds en schakelaars lopen naar een lichtpunt toe.
Inderdaad, bijna alle. En die ene die ik nodig heb precies niet. :p

Maar het antwoord is duidelijk: het wordt een aparte groep met een enkel stopcontact. Met dank voor alle hulp alhier :)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Nog een suggestie voor de toekomst.

Wanneer je een kamer gaat opknappen, trek dan op dat moment voor die betreffende kamer overal aarddraden (erbij). Op dat moment kun je er goed bij, en kun je meteen de wcd's vervangen.

Zo moderniseer je langzamerhand je hele huis. :wink:
 