Ventilatie: capaciteit en schuin plafond

Vliegende Hollander

  • #1
We willen in onze nieuwe badkamer van 22 m3 ventilatie aanbrengen in een schuin plafond. Uitlaat komt op het dak met een kanaal van amper 1 meter.
We horen heel tegenstrijdige verhalen wat betreft capaciteit en plaatsingsmogelijkheden.
Volgens de richtlijnen zouden we een ventilator met een capaciteit van 220-330 m3/h moeten nemen. Bij navraag in een bouwmarkt vond men dit véél ze zwaar. Het zou te krachtig zijn en veel tochten/warmteverlies tot gevolg hebben. Een ventilator van 100 m3/h zou goed genoeg zijn. Een kanaalventilator (opbouw) mocht volgens deze bron ook alleen vertikaal of horizontaal geplaatst worden. In een schuine opstelling kwam alleen de ingebouwde buisventilator in aanmerking.
Klopt het dat je de opbouwventilators alleen horizontaal of vertikaal mag plaatsen? We zien hier niks van terug in plaatsingsvoorschriften namelijk. En wat valt er te zeggen van de capaciteit? Als je de voorschriften volgt, kan toch bijna niemand uit de voeten met de standaardventilators uit de bouwmarkt? De 125mm-varianten zijn daar dun gezaaid, om over de 150mm uitvoeringen maar niet te spreken.
Is het ook zinvol in het kanaal een terugslagklep op te nemen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Inderdaad is 100 M3 per uur meer dan genoeg en met een grotere ventilator zal u helicopter geluiden hebben onder de douche.

Schuin hoeft geen probleem te zijn, maar het kan soms gebeuren dat er condenswater terug komt lopen uit kanaal.

Zorg eventueel voor ruimte om een condens opvangring en een condensafvoerring te kunnen maken in het afvoerkanaal.
Dit moet dan wel waterpas en horizontaal geplaatst kunnen worden.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #4
Voor nieuwbouw geldt: (minimale eis bouwbesluit)

0,9 dm3/sec. per m2 vloeroppervlak met een minimum van 14dm3/sec.
Onder de 10m2 geldt het laatste. Omgerekend 50,4 m3/uur.

Wat hoger is wel wenselijk om het vocht snel uit de ruimte te ventileren maar 220 tot 330m3/uur is wel wat overdreven. Dit debiet is genoeg voor een compleet gemiddeld huis.

De 100m3 zoals aangegeven lijkt mij een passende oplossing.
 