Van 400 naar 230 volt

Plugjes

  • #1
Beste (huis)installatiedeskundige(n),

Van de meterkast naar de garage loopt een een 3 fase krachtststroomkabel.
Ik wil één fase en nul gebruiken voor verlichting en een aantal randaarde stopcontacten (230volt).
Mijn huisaansluiting is 3x25Amp
De krachtstroomkabel is in de groepenkast voorzien van een 3x16Amp. zekeringautomaat.
Tevens heeft deze groep een aardlekschakelaar (30mA).
Zijn er specifieke voorschriften voor deze manier van een 230volt aansluiting?
Moet deze 230volt aansluiting apart (in de garage) gezekerd worden (10 of 16 Amp)?
Moet de 230volt aansluiting apart (in de garage) voorzien worden van een aardlekschakelaar?
Het gaat mij om de Nederlandse voorschriften.
Opm.: De 400volt aansluiting wil ik behouden voor incidenteel lassen en het aansluiten van een compressor.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Als je het met 10A afzekerd kan het wel. Direct aftakken is niet toegestaan.
 

Plugjes

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie.
Is 10Amp. een advies of een voorschrift?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Die 10A is voorschrift omdat die ervoor moet zorgen, dat de voorliggende 16A zekering niet afvalt bij een probleem in die groep. Als je 16A wenst zul je een aparte kabel moeten aanleggen.
 

Appeltje

  • #5
10A mag qua selectiviteit ook niet achter 16A, zou dan dus 6A moeten zijn, oftewel nutteloos. Beter losse kabels trekken!
 