Second opinion

Dtenniglo

  • #1
Fanaten,

We hebben een nieuw huis gekocht waar een nieuwe keuken inkomt met:

Kookplaat 7000w (kookgroep)
Oven 3650watt
Magnetron 900 watt
Vaatwasser 2400watt
Quooker: 2200watt
Volautomaat koffie 1800watt

Momenteel zitten er 4 groepen, een (brede automaat) voor wasmachine en een kookgroep in.

Nu was er laatst een installatiebedrijf bij ons voor wat anders die aangaf, ah kan er zo 2 groepjes bij inzetten. Kan dit zo maar? Dan moet ik toch ook weer een extra aardlekschakelaar en een hoofdschakelaar plaatsen? Behalve een wasdroger zitten er geen buitensporige stroomgebruikers.

Hoe zouden jullie dit aanpakken en verdelen op de verschillende groepen? Zou bijna zeggen dat er dan wel 4 groepen bij in moeten ipv 2
 

Peter_H

  • #2
Iedere verbruiker met een vaste opstelling van 2kW of meer heeft een aparte groep nodig.
Daarnaast moeten de groepen boven het aanrecht voor algemeen gebruik,verdeeld worden over twee verschillende (evt. bestaande) groepen.

Los van de rest van je huis kom je nu uit op:
  • oven
    vaatwasser
    quooker
    wasmachine
    wasdroger
    2 groepen voor boven aanrecht (mag je combineren met bestaande groepen bijv. woonkamer etc.)
    kookgroep

Dat zijn totaal 8 groepen, incl. Kookgroep, precies 2 meer dan je nu ook al hebt, dan heb je aan 2 ALS genoeg.
Maar ik kan me voorstellen dat voor de rest van het huis ook nog wel één of twee groepen nodig zijn. Dan kom je uit op 3 ALS. Bij aanpassing van de groepenkast moet je inderdaad aan de huidige norm voldoen en is een hoofdschakelaar verplicht.

Wat voor hoofdzekering heb je? Als het 1x25A is kun je wel eens in de problemen komen.
 