Rioolgeur in toilet begane grond

Flashboarder

  • #1
Hallo,

Ik woon in een nieuwbouw die opgeleverd is in 2020. Wij hebben af en toe ontzettend veel last van rioolgeur in de wc op de begane grond. De geur verspreid zich in de gang.
Het is alleen niet altijd het geval. Ik heb laatst een rooktest laten uitvoeren waar zij het riool en hemelwater afvoer hebben getest en geen lek kunnen ontdekken.
Toen het riool getest werd, kwam rook uit de ontluchting op het dak en bij rioolput maar verder geen rook te zien binnen (ook niet in de kruipruimte).

De toilet pot is een villeroy en boch suprafix 3.0. (zou de pot defect kunnen zijn? Of had ik dit moeten ontdekken tijdens de rooktest?)
De afvoer van de wasbak heb ik tijdelijk dichtgemaakt en het veranderd niks dus daar ligt het niet aan.

Ik ben van plan om de toiletpot te demonteren en afvoer dicht maken om te kijken of de geur weg is....

Heeft iemand een idee waar het probleem vandaan kan komen?

Toen het bedrijf kwam voor de rooktest, was de stank om dat moment niet meer aanwezig.
Ik lees dat verandering in druk in riool (door regen bijvoorbeeld) kan dit soort probleem veroorzaken maar als rook uit de ontluchting op het dak uit komt zou dit toch moeten wijzen op een goed werkende ontluchting van riool?

Ik word wanhopig...
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Dat hoeft niet... Een rookproef vindt plaats bij weinig tot geen drukverschil. Deze kan in ieder geval niet het waterslot in de toiletpot openen. Niet te vergelijken met het effect van een prop water welke vrijkomt bij een spoeling.
 

Flashboarder

  • #3
Hoi Walker, Wat bedoel je daarmee?
Dat de ontluchting mogelijk toch niet goed werkt? Ideeën hoe ik dit verder kan testen?
Ik heb alleen last van bij de wc op de begane grond.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Trek boven de wc door en laat iemand tegelijkertijd kijken of het niveau van het water in de wc beneden beweegt.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Er is meer een punt waar de lucht van het riool naar binnen kan komen.
De verbinding van de pot met de buis in de muur.
Wat voor een hytech systeem hebben ze ontwikkeld om dit voor 100% dicht te kunnen aansluiten.
 

Flashboarder

  • #6
Oh zo, begrijp ik het nu. Net geprobeerd en bijna niks te zien, alleen heel kleine bewegingen. Kan ik concluderen dat de ontluchting werkt naar behoren?
 

Flashboarder

  • #7
Zijn er hangend toiletpot die volledig dicht zijn achter? Die van mij is open aan de onderkant en ik zou graag een kopen die volledig dicht gekit kan worden tegen de wand
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
villeroy en boch suprafix 3.0. (zou de pot defect kunnen zijn
Plaats dan even een foto van die pot zodat we het water kunnen zien.

Via welke afvoer aan sluiting hebben ze de rook test gedaan?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Daarom zei @Rola ook gaat dit op en neer het water slot.
Door dat je veel closet papier gebruikt kan de riool ook je pot wat leeg zuigen en dan een lage water stand in je pot zodat de stank afsluiting defect is.
Hier zie je de 3.0 en de 2.0 elk een andere hoogte stank afsluiting in het water.
Naamloos.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Flashboarder schreef:
Zijn er hangend toiletpot die volledig dicht zijn achter? Die van mij is open aan de onderkant en ik zou graag een kopen die volledig dicht gekit kan worden tegen de wand
Je je aangeven hoe of wat voor onderdelen zijn gebruikt om dit 100% dicht aan te sluiten.
Het is toch geen model met afzuiging in de pot.

Toilet aansluiten in de muur 2.jpg
 

Charel

  • #11
Ik weet niet of het hier het geval is maar ik heb ooit éénmaal hetzelfde voorgehad met een nieuwe wc-pot.
Na veel zoeken bleek uiteindelijk dat er een inwendig foutje zat in het porcelein van de wc. Er bleek een bakfoutje te zitten in het tussenschot tussen bovenkant sifon en de opening waarin de spoelbuis is aangesloten. De reuk kwam dan vanuit de bovenkant van de sifon via de randspoeling tot in de toiletpot. Enkel na demonteren van de wc kon je het (droog)barstje zien zitten bovenaan in de sifon.
Het is een foutje dat je normaal niet verwacht, vandaar de moeilijkheid.
Wc pot is dan vervangen onder garantie waardoor het probleem was opgelost.
Dus pot demonteren en nauwgezet het inwendige inspecteren.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
Ja, komt wel eens voor dat de tussen schot tijdens fabricage er in gezet word en aan gesmeerd met materiaal en soms blijft net een kiertje open die ook met op brengen glazuur ook niet dicht gaan.
Tegenwoordig worden ze ook gegoten.
 
Laatst bewerkt:

Flashboarder

  • #13
Goedenavond.
Bedankt voor alle reacties!


@Henk253 De rooktest is via de toiletpot beneden gedaan.
Nergens rook te zien, ook niet in de kruipruimte en zij hebben echt de tijd voor genomen.


Ik heb gisteren de toiletpot gedemonteerd en ben wat verder gekomen.

De afvoer van het rioolbuis trekt lucht in, wat goed is volgens mij. Die heb ik nu dicht getaped.

Wat mij opviel was dat er een tocht was tussen de ruimte achter de WC en de WC ruimte zelf.
Dat kan volgens mij alleen komen door gaten waar de buizen van de kruipruimte naar boven komen. Ik ben in de kruipruimte geweest en heb geprobeerd purschuim aan te brengen om de ruimte te vullen. Ging niet makkelijk omdat het purschuim naar beneden viel. Ik moet nog een keer goed aanpakken. De kruipruimte stinkt naar riool maar geen lek of schade te zien. En nog een keer, absoluut geen lek kunnen ontdekken tijdens de rooktest.
Zelf als de rioolbuis beschadigd zou zijn in de ruimte naast de kruipruimte, zou dat te zien moeten zijn tijdens de rooktest (het gat waar de rioolbuis doorheen loopt is groter dan de buis zelf)


Nu dat alles dicht is geplakt in de toilet ruimte, is de rioolgeur bijna 100% verdwenen.

Maar nu de vraag; waarom heb ik zo een sterk rioolgeur in de kruipruimte. En ik heb zelf het idee dat ik af en toe riool buiten op onze oprit kan ruiken. Hoe kan dat!??? De rioolput zelf stinkt niet.

Als jullie willen meedenken , dan ben ik heel dankbaar.
En als jullie een gespecialiseerde bedrijf kunnen aanbevelen, dan hoor ik het ook graag (huis is in Spaarndam)

bouw IMG-4182.jpg
IMG-6103.jpg
IMG-6109.jpg
IMG-6112.jpg
IMG-6116.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Als het in de kruipruimte stinkt kan ook wezen dat dat het buiten riolering lekt in de grond
Graaf eens een gat in het zand in je kruipruimte dan moet het grond water zwart zijn dat stinkt ook.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Dit is ook maar een rare aan sluiting Hwa loopt er voor langs en normaal moet daar de riolering huis uit komen.
Naamloos.jpg

1673214418263.png
 

Flashboarder

  • #16
@Henk253 nummer 2 op je tekening is ook volgens mij waar de riolering het huis uit komt...

Klopt dat niet? Ik zie inderdaad dat de hemelwater afvoer in beetje in de weg lijkt te zijn.

Als het riolering buiten lekt (bij punt 2 op je tekening) in de grond, zou het zo terug kunnen gaan in de grond en tot in de kruipruimte gaan stinken?
Riool in het huis lekt niet.

[Edit] als het bij punt 2 lekt, dan gaat het in de grond in de ruimte naast (waar de rioolafvoer naar buiten loopt) en omdat deze in verbinding staat met de kruipmruimte (door openingen voor de buis) dan zou ook in de kruipruimte kunnen stinken... Maar zou ik niet buiten bij punt 2 ook iets moeten ruiken dan?[/EDIT]

Hoe kan ik dit het beste gaan aanpakken? Gewoon buiten gaan graven?

riool.jpg
 
Laatst bewerkt:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
Flashboarder schreef:
De afvoer van het rioolbuis trekt lucht in, wat goed is volgens mij. Die heb ik nu dicht getaped.
Zulke zaken moet je zo niet oplossen. Tape is geen blijvende oplossing. Lucht in een riool moet twee kanten op kunnen werken.
Zie ook veel zaken met de kleur van PUR, vind ik verre van ideaal.
Foto 2 hangt de pot niet in het midden van het gat. Normaal moet dat geen probleem geven. Maar toch.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Kijk ik moet beoordelen naar je info.
Dat de pijp daar uit gaat en naar het riool moet lopen dat had ik wel door maar de situatie klopt niet, je kan hier geen aan sluiting maken.
De buis zit gelijk aan het beton dan zou daar in een beton een sok zitten lijkt me sterk toe.
Je schreef eerder
rooktest laten uitvoeren waar zij het riool en hemelwater afvoer hebben getest
Dus ga ik van uit dat de HWA apart is anders daar ook direct uit komt.
Ze kunnen de HWA naar beneden gedrukt hebben om je riolering door te laten lopen,
Ik zou daar eens gaan opgraven want fris is deze situatie niet.
Naamloos.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #19
Wc pot hing iets te laag, aan de vervuiling is te zien dat er tegenschot in de aansluitbuis zat.
 

Flashboarder

  • #20
@Wgb tape is natuurlijk geen blijvende oplossing, ik heb alleen geen dop. De bedoeling is om de toiletpot terug op te hangen.

Ik ben niet zeker dat ik begrijp wat je bedoelt met " Zie ook veel zaken met de kleur van PUR".
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu